柱子3面竖向穿管,怎么验算
lch22001
lch22001 Lv.2
2016年11月11日 16:30:59
只看楼主

如图,施工穿了这么多管子,怎么验算柱子

a.png如图,施工穿了这么多管子,怎么验算柱子

a.png

免费打赏
hechao8462
2016年11月11日 21:46:02
2楼
全截面验算
回复
lch22001
2016年11月12日 16:39:06
3楼
hechao8462 发表于 2016-11-11 21:46 全截面验算我是说本来没这些开洞,施工自己开了洞,对柱子影响大不,验算怎么算
回复
mokatsch
2016年11月12日 17:18:41
4楼
钢筋混凝土结构也不是那么脆弱。。。
柱子本身受力可以说不会收到太大影响,受压主要由混凝土承担,这点空洞不足造成问题,受弯主要由纵向钢筋承担,钢筋的富裕度不用我说你自己也晓得。。。
,,只不过埋管区域混凝土受较大外力时发生表层混凝土崩裂的可能性大大增加了。。。
回复
manul
2016年11月13日 10:41:50
5楼
这个问题不太大 就是看看混凝土开裂否
回复
jszxwsw
2016年11月14日 08:00:18
6楼
维护网络环境人人有责,亲,请配合
回复
11171我
2016年11月14日 09:37:17
7楼

谢谢楼主无私分享
回复
azs小帅
2016年11月14日 17:24:25
8楼
影响不大,没什么问题
回复
tongkuai456
2016年11月14日 17:57:50
9楼
想算的话,宏观上,把开洞后的柱子截面折算成方柱建入模型计算;微观上,用有限元软件模拟实际截面,输入力计算
回复
dfagegadg
2016年11月15日 10:14:36
10楼
不错的资料,谢谢楼主分享啊。
回复

相关推荐

APP内打开