本帖最后由 a396673967 于 2016-11-14 14:08 编辑 关于柴发有几个问题一直没明白 1.二级负荷很难提供二路电源时,甲方又觉得一路专线和固定柴发成本高,但是一些审图的要求移动不能大于120KW,问厂家的又说500KW的也能做。 2.电机启动时,电机功率最大能相当于柴发的多少?比如一台37KW电机,柴发最小可以是多大?
本帖最后由 a396673967 于 2016-11-14 14:08 编辑
关于柴发有几个问题一直没明白
1.二级负荷很难提供二路电源时,甲方又觉得一路专线和固定柴发成本高,但是一些审图的要求移动不能大于120KW,问厂家的又说500KW的也能做。
2.电机启动时,电机功率最大能相当于柴发的多少?比如一台37KW电机,柴发最小可以是多大?
2楼
二级负荷一路专用负荷也可以!
看负载类型(包括负载特点以及电动机的固有参数 还有是否软起等)以及发电机组的品牌
回复
3楼
1、柴油发电机组成本远低于第二路10kV电源成本。低压发电机容量一般为1600kVA以下。更大容量选用中压发电机组。
2、发电机容量不宜小于电动机起动容量。37kW发电机组星三角降压起动时,发电机容量为120kW左右。
回复
4楼
一般来说 柴油发电机组的主用功率按照电动机额定功率(鼠笼机)的五倍来选择!
回复
5楼
路过想知道
回复
6楼
前面写错了 是审图的要求移动柴发不能超过120kW 之前有个项目后来让改成两台120kW的移动柴发了 请问移动柴发容量选择有什么要求
回复
7楼
a396673967 发表于 2016-11-12 10:03 前面写错了 是审图的要求移动柴发不能超过120kW 之前有个项目后来让改成两台120kW的移动柴发了 请问移动柴 …审图意见有误。移动柴油发电机组根据预期临时用电设备计算负荷而定。
回复
8楼
北方郎 发表于 2016-11-14 09:55 审图意见有误。移动柴油发电机组根据预期临时用电设备计算负荷而定。这个120kW应该是人防移动电站的容量限值。
回复
9楼
路过学习学习
回复
10楼
学海一帆 发表于 2016-11-14 10:35 这个120kW应该是人防移动电站的容量限值。《 人民防空地下室设计规范》GB 50038-20057.7.2 平战结合的防空地下室电站类型应符合下列要求:1 中心医院、急救医院应设置固定电站;2 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的电站类型应符合下列要求:1)当发电机组总容量大于120kW时,宜设置固定电站;当条件受到限制时,可设置2个或多个移动电站;2)当发电机组总容量不大于120kW时宜设置移动电站;3)固定电站内设置柴油发电机组不应少于2台,最多不宜超过4台;4)移动电站内宜设置1~2台柴油发电机组;3 柴油发电机组的总容量应符合本规范第7.2.12条、第7.2.13条的规定,并应留有10%~15%的备用量,但不设备用机组;4 柴油发电机组的单机容量不宜大于300kW。7.7.3 柴油发电机组设置2台及2台以上时,宜采用同容量、同型号。
回复
11楼
这个柴油发电机容量选择在民用建筑电气设计规范条文说明和工业与民用配电设计手册里都有公式,
回复