污水管及合流管需要有通风排气措施,你们怎么考虑?
咖啡加点茶
2016年11月10日 09:53:25
只看楼主

之前设计污水管没有单独考虑过这个排气的措施,现在审图提出要设置排气通风的措施,你们怎么做?

之前设计污水管没有单独考虑过这个排气的措施,现在审图提出要设置排气通风的措施,你们怎么做?
免费打赏
moonshine1980
2016年11月10日 16:17:56
2楼
规范为:“污水管道和合流管道应根据需要设通风设施。”一般情况下均不需要,污水管均有空隙,检查井也不是密封的,均能够一定的排出有害气体。
若污水性质特殊,产生特殊废气、气量大,坡度小,沉砂,沉渣大,经常要清挖的话,要设置通风设施,个人认为,只要预埋一根DN110-DN200的进气管和风机接口即可。进气管深入管顶处,进气管和接口预留到绿化带或路外,设一个小井。
我也审图,但一般不提这样的意见。

月月跃跃

谢谢指导

回复
咖啡加点茶
2016年11月24日 09:35:31
3楼
moonshine1980 发表于 2016-11-10 16:17 规范为:“污水管道和合流管道应根据需要设通风设施。”一般情况下均不需要,污水管均有空隙,检查井也不是 …谢谢指导!
回复
sswylj
2016年12月06日 14:32:36
4楼
这个还真没见过。。。
回复