讨论:二层销售楼还需要设置排气扇通风么?
ylmzack
ylmzack Lv.2
2012年04月02日 15:43:37
来自于通风排烟
只看楼主

现在接手一个小工程,是业主的一个售楼部,二层楼,有几间洽谈室,和几个办公室、会议室。目前问题:空调系统采用的是大金的VRV空调,但是上面几个房间根本就没设计排风,在此想请教各位前辈,空调房间还需要设置排气扇通风么?还是利用自然通风就行了?问题是现在工期较紧,根本没时间增加风机做排风系统了,最多能加几台排气扇,如果直接将室内气体排到走道行不行?

现在接手一个小工程,是业主的一个售楼部,二层楼,有几间洽谈室,和几个办公室、会议室。
目前问题:空调系统采用的是大金的VRV空调,但是上面几个房间根本就没设计排风,
在此想请教各位前辈,空调房间还需要设置排气扇通风么?还是利用自然通风就行了?
问题是现在工期较紧,根本没时间增加风机做排风系统了,最多能加几台排气扇,如果直接将室内气体排到走道行不行?
免费打赏
chachababy
2012年04月02日 16:26:37
2楼
如果满足自然通风就不需要增加新风和排风了,本身就是封闭的空间就应该增加,否则里面的空气质量会很差
回复
ylmzack
2012年04月02日 17:21:33
3楼
房间只能靠开窗来自然通风,首层可以利用大堂空间直接通风,但是二层基本属于密闭空间,如果加的话,直接在房间增加排气扇排到走道的天花内,我想问问这种做法合适么?
回复
ylmzack
2012年04月03日 15:02:30
4楼
没有人了么,先顶起
回复
liu900406
2012年04月05日 11:36:10
5楼
新人过来看看。静等前辈们发表高深言论。
回复
bbxzhao
2012年04月05日 13:41:02
6楼
排到天花内不好吧,不能接管排到室外吗
回复
lap2224
2012年04月05日 14:17:24
7楼
办公室可以不做,会议室要做的,排风最好直接排向室外,最好不要排至吊顶内。
回复
hh_228
2012年04月05日 14:56:57
8楼
建议做新风,使室内为正压,通过门窗缝隙进行空气交换
回复
lambert_w
2012年04月05日 17:28:19
9楼
理论上不这样做,但是现在没办法了,你就需要看看这种气流组织,能不能达到通风换气的要求。。。具体问题具体分析。
回复
xkx2496600
2012年04月06日 08:37:16
10楼
一般情况不用,只需门窗缝隙就可以,如果舒适条件高的办公室,酒店,宾馆等需要新风,或者吸烟室,卫生间,接待室,密闭房间等空气污浊不利用空气流通的地方需要排风
回复
asdfg12398
2012年04月06日 08:51:30
11楼
按正常来讲,空调必须设置新风而不能仅做风盘/空调器,否则空气质量很差。
也不允许自然通风,吹进来的热风人会感觉不舒适。
你可以在走廊内加个吊顶新风空调器,通到每个房间。新风量按规范来。
回复

相关推荐

APP内打开