2015年5月1号实施的《GB50016建筑设计防火规范》中电气部分第10.1.10中第3条规定“消防配电线缆宜与其他配电线缆分别敷设在不同的电缆井、沟内;缺有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别敷设的电缆井、沟的两侧,且消防配电线缆应采用矿物绝缘类不燃性电缆”那么问题来了:1、 我们知道现在的建筑设计一般都有强弱电井,但不会为消防配电线路专门设计电井,通常情况下是与普通配电线路共用强电井。

2015年5月1号实施的《GB50016建筑设计防火规范》中电气部分第10.1.10中第3条规定“消防配电线缆宜与其他配电线缆分别敷设在不同的电缆井、沟内;缺有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别敷设的电缆井、沟的两侧,且消防配电线缆应采用矿物绝缘类不燃性电缆”
那么问题来了:
1、 我们知道现在的建筑设计一般都有强弱电井,但不会为消防配电线路专门设计电井,通常情况下是与普通配电线路共用强电井。
2、 消防配电与普通配电既然共用强电井,按照规范,消防部分必须使用矿物电缆,你们设计或在建的项目是否都设计了矿物电缆?
3、 规范中并没有指出哪些类型的项目可以不使用矿物电缆,也就是说,不管你是6层以下的多层、100米以下的一类高层住宅或办公楼,还是其他性质的建筑,都需要使用矿物电缆
4、 大家都知道矿物电缆还是比较贵的,现实中各位老大都是怎么处理这条规范强调的?
免费打赏
xwlin1989
2016年11月19日 14:07:29
23楼
路过。。。路过。。。
回复
zjzwf
2016年11月20日 17:24:22
24楼
路过:):):):)
回复
cnhanhan
2016年11月20日 18:06:40
25楼
实际每个项目消防每个单位工程的主电缆肯定直接搭的专变,之后超过2.5平方的都不是阻燃线。
回复
tdming
2016年11月21日 10:31:10
26楼
对于消防设计,必须保证发生火灾时必须保证消防用电能正常维持一定时间,以便消防人员能进行灭火战斗。
所以应采用矿物电缆。我们都是这么做的,否则图审也通过不了。
回复
zfhwlr
2016年11月21日 12:46:29
27楼
按规范来,我是单独设个电井走消防电缆的。不单独设井,必须上矿物质电缆。
回复
放水发电
2016年11月22日 08:04:18
28楼
这条要求,确实值得质疑!!!
回复
hwf769001086
2016年11月22日 08:57:51
29楼
上次有问过厂家,矿物绝缘电缆价格上是普通的阻燃耐火电缆1.2倍,可以接受的
回复
我牛牛
2016年11月22日 08:59:00
30楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
电气工程师
2016年11月22日 13:21:20
31楼
即使做还有很多新问题如:1.矿物电缆的分支怎么做?2.PE线能否用金属护套?3.暗埋需要注意啥?4.潮湿环境敷设注意啥?等等
回复
省电侠
2016年11月22日 13:45:03
32楼
看消防电缆数量了,权衡是否单独做消防电井,可以使用柔性矿物绝缘电缆,造价增加不多。