设计院与地产公司的朋友,这条消防规范你们有没有遵守?
home10888
home10888 Lv.4
2016年11月09日 11:57:18
只看楼主

2015年5月1号实施的《GB50016建筑设计防火规范》中电气部分第10.1.10中第3条规定“消防配电线缆宜与其他配电线缆分别敷设在不同的电缆井、沟内;缺有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别敷设的电缆井、沟的两侧,且消防配电线缆应采用矿物绝缘类不燃性电缆”那么问题来了:1、 我们知道现在的建筑设计一般都有强弱电井,但不会为消防配电线路专门设计电井,通常情况下是与普通配电线路共用强电井。

2015年5月1号实施的《GB50016建筑设计防火规范》中电气部分第10.1.10中第3条规定“消防配电线缆宜与其他配电线缆分别敷设在不同的电缆井、沟内;缺有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别敷设的电缆井、沟的两侧,且消防配电线缆应采用矿物绝缘类不燃性电缆”
那么问题来了:
1、 我们知道现在的建筑设计一般都有强弱电井,但不会为消防配电线路专门设计电井,通常情况下是与普通配电线路共用强电井。
2、 消防配电与普通配电既然共用强电井,按照规范,消防部分必须使用矿物电缆,你们设计或在建的项目是否都设计了矿物电缆?
3、 规范中并没有指出哪些类型的项目可以不使用矿物电缆,也就是说,不管你是6层以下的多层、100米以下的一类高层住宅或办公楼,还是其他性质的建筑,都需要使用矿物电缆
4、 大家都知道矿物电缆还是比较贵的,现实中各位老大都是怎么处理这条规范强调的?
免费打赏
攻城狮子王1987
2016年11月15日 14:49:17
13楼
执行或者不执行,还得问问当地消防队,有的地方还真不要求。省了一大笔银子
回复
电气书生
2016年11月15日 14:52:35
14楼
干设计肯定以规范为准
回复
fitman
2016年11月16日 10:09:03
15楼
象消防电梯、楼顶的加压风机等配电,由于截面原因,不能穿管暗敷,所以和普通电缆共井时,只能使用矿物电缆。但如果是一般的多层住宅等,只有应急照明等小截面消防电缆,可以采用穿管暗敷的办法,因此只要有机耐火电缆或电线就可以了。
回复
lwq1982127227
2016年11月16日 10:43:54
16楼
要执行了!宣贯时专家已经明确要执行,现在审图专家也要求按规范执行了!
回复
tablewarhol
2016年11月16日 14:39:49
17楼
应该按照规范要求去执行!
回复
daguang816
2016年11月16日 14:51:15
18楼
条件允许的情况下,做两个电井,消防的电缆与非消防的电缆分开走就不用矿物绝缘电缆了
回复
zhouxf_21
2016年11月17日 16:12:31
19楼
这条很坑啊。也没办法的。按规范执行吧。
回复
xwlin1989
2016年11月17日 21:11:25
20楼
感谢楼主资料分享
回复
余勇
2016年11月19日 00:24:34
21楼
路过,学习了
回复
木叶秋声
2016年11月19日 12:56:25
22楼
谢谢楼主分享!