设计院与地产公司的朋友,这条消防规范你们有没有遵守?
home10888
home10888 Lv.4
2016年11月09日 11:57:18
只看楼主

2015年5月1号实施的《GB50016建筑设计防火规范》中电气部分第10.1.10中第3条规定“消防配电线缆宜与其他配电线缆分别敷设在不同的电缆井、沟内;缺有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别敷设的电缆井、沟的两侧,且消防配电线缆应采用矿物绝缘类不燃性电缆”那么问题来了:1、 我们知道现在的建筑设计一般都有强弱电井,但不会为消防配电线路专门设计电井,通常情况下是与普通配电线路共用强电井。

2015年5月1号实施的《GB50016建筑设计防火规范》中电气部分第10.1.10中第3条规定“消防配电线缆宜与其他配电线缆分别敷设在不同的电缆井、沟内;缺有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别敷设的电缆井、沟的两侧,且消防配电线缆应采用矿物绝缘类不燃性电缆”
那么问题来了:
1、 我们知道现在的建筑设计一般都有强弱电井,但不会为消防配电线路专门设计电井,通常情况下是与普通配电线路共用强电井。
2、 消防配电与普通配电既然共用强电井,按照规范,消防部分必须使用矿物电缆,你们设计或在建的项目是否都设计了矿物电缆?
3、 规范中并没有指出哪些类型的项目可以不使用矿物电缆,也就是说,不管你是6层以下的多层、100米以下的一类高层住宅或办公楼,还是其他性质的建筑,都需要使用矿物电缆
4、 大家都知道矿物电缆还是比较贵的,现实中各位老大都是怎么处理这条规范强调的?
免费打赏
z925395321
2016年11月22日 15:18:02
33楼
专门设置消防电井和使用矿物绝缘电缆的我都做过。
回复
电气交流
2016年11月22日 15:48:38
34楼
大部分设计不会这么做!
回复
昌国医院
2016年11月28日 16:16:04
35楼
严格按照规范规定执行,强电的普通电缆和消防用电缆分别敷设在不同的电缆桥架内,使用矿物电缆作为消防专用电缆。
回复
瘸子电工
2016年11月28日 16:47:00
36楼
消防规范必须执行。
回复
vigor8506
2016年11月28日 16:55:40
37楼
按照规范,设置了矿物绝缘电缆!
回复
小鹏1987
2016年11月28日 21:29:21
38楼
这条规范 然而并没有这么执行过 到目前为止
回复
qiaomei213
2017年02月21日 16:43:40
39楼
我们总工也是要求用矿物绝缘电缆,哪怕是小小的建筑。
回复
nevsaynev2008
2017年03月07日 22:36:42
40楼
矿物绝缘电缆不好施工,我们这边都是做的消防电井
回复
bfssya
2017年06月06日 14:21:27
41楼
不错!