关于一个漏电断路器在住宅设计上的老问题.
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2007年11月17日 22:14:05
来自于断路器
只看楼主

一工程是这样设计.住户配电箱里总开关是2P63A的断器.分开关,分别是.C16断路器两只.D25断路器3只.两只C20漏电断路2只.漏电流是30毫安的.单元楼设备间只配一只80断路器.单元总开关是隔离开关.每个单元总漏电断路器装配电室.用户设备漏电每次都把自己C20和配电室单元总漏电跳.这种设计对不.可以改进.能不把每个单元总漏电断路器改成漏电只报警不跳闸.或延时的.和单元总漏电断路器做成跳闸后自动在合闸一次漏电断路可以不.各位大师一般是怎么做的

一工程是这样设计.住户配电箱里总开关是2P63A的断器.分开关,分别是.C16断路器两只.D25断路器3只.两只C20漏电断路2只.漏电流是30毫安的.单元楼设备间只配一只80断路器.单元总开关是隔离开关.每个单元总漏电断路器装配电室.用户设备漏电每次都把自己C20和配电室单元总漏电跳.这种设计对不.可以改进.能不把每个单元总漏电断路器改成漏电只报警不跳闸.或延时的.和单元总漏电断路器做成跳闸后自动在合闸一次漏电断路可以不.各位大师一般是怎么做的
免费打赏
maoping666
2007年11月17日 23:05:49
2楼
画个图出来,说得不明白
回复
laodian1971
2007年11月19日 10:38:36
3楼
请画个图纸出来,这样才清楚,
回复
lxt9607
2007年11月19日 11:17:09
4楼
首先,单元总进线肯定要设漏电保护。不知楼主说的总漏电断路器的漏电动作电流是多少呀?
回复
qiqi19801209
2007年11月19日 11:45:49
5楼


漏电户内一般30mA,单元总漏电一般100mA或300mA,在单元动力上的漏电是不跳闸只报警,但光柜必需跳闸的;
顺便请教您一下,户内用D曲线是做甚麽用的阿?
回复
ljs1399
2007年11月19日 15:07:42
6楼
户内用D曲线是用空调上的
回复
liming277
2007年11月22日 08:56:04
7楼
总漏电断路器可以是延时的,但延时的就没有自动重合闸了。不能设成报警的。
回复
liming277
2007年11月22日 09:02:45
8楼
最好的就是用户的跳,然后有个级差,总漏电断路器在用户的家保跳了之后就不用再跳了。家保的动作时间国标中规定是小于0.1s。所以你可以把总漏电断路器的动作时间设置成小于0.2s。动作值也一样,家保的国标规定是小于30mA。总保一般设置成300mA,但如果线路漏电较小的话可以设置成100mA。
回复