一厂房,冬天热负荷新风为460KW,其余负荷为400KW,设备散热466KW,得出冬天热负荷(460+400-466=)394KW,请问其中余热为多少?因为要画焓湿图才有此问.

一厂房,冬天热负荷新风为460KW,其余负荷为400KW,设备散热466KW,得出冬天热负荷(460+400-466=)394KW,请问其中余热为多少?因为要画焓湿图才有此问.
免费打赏
vincent_nk
2007年11月18日 18:40:41
2楼

根据你的条件,系统余热应为-394,室内余热为66。即室内需要供冷,系统需要供热。
但前提是你的“设备散热466KW”要心里有底,因为通常暖通得到的参数只是设备的安装功率,自己要根据设备保温、PCW、电动电热等因素计算发热量,其实也就是估算,数值是否精确至少我心里没底。