紧急求助:关于风机盘管的接管问题以及吊装问题!
wjzhang_031
2007年11月17日 16:57:06
来自于中央空调
只看楼主

小弟由于经验不足,在工地现场碰到个难题,请大家帮忙出出主意,指点一下。一、关于风机盘管的接管问题 办公区的风机盘管、风管、水管主管等都装完后,施工方也就是总包(XXXX工程公司)在晨会上提出说风机盘管水管无法连接,让我们设计方解决然后答复他们。后来又在现场做了2个样板,让我们签字确认哪种可行,然后他们才继续往下做,第1张和第2张照片就是那2个样板。 这个事情我是第一次碰到,以前从没有哪个施工单位提这种问题,感觉有点莫名其妙,我就想不通问什么不能连接,我说上翻接管,他们说那样要加排气阀,不加排气阀回堵气,但是加了又会漏水;我说下翻接管,他们说下翻也堵气,而且有的地方主管离吊顶很近了,下翻接不出来,事情就这么拖在这里,目前吊顶龙骨都吊上去了,可他们还是不给风机盘管接管,非让我们设计方给他们出东西,否则他们就不做。

小弟由于经验不足,在工地现场碰到个难题,请大家帮忙出出主意,指点一下。

一、关于风机盘管的接管问题
办公区的风机盘管、风管、水管主管等都装完后,施工方也就是总包(XXXX工程公司)在晨会上提出说风机盘管水管无法连接,让我们设计方解决然后答复他们。后来又在现场做了2个样板,让我们签字确认哪种可行,然后他们才继续往下做,第1张和第2张照片就是那2个样板。
这个事情我是第一次碰到,以前从没有哪个施工单位提这种问题,感觉有点莫名其妙,我就想不通问什么不能连接,我说上翻接管,他们说那样要加排气阀,不加排气阀回堵气,但是加了又会漏水;我说下翻接管,他们说下翻也堵气,而且有的地方主管离吊顶很近了,下翻接不出来,事情就这么拖在这里,目前吊顶龙骨都吊上去了,可他们还是不给风机盘管接管,非让我们设计方给他们出东西,否则他们就不做。
我很郁闷,当初他们深化图纸,重新排管、综合管道的时候口口声声说没有问题,现在主管什么的都装好了,突然甩出这么个问题给我们设计方,我很是莫名其妙,无法连接,那他们深化图纸的时候怎么考虑的?这个问题为什么非要设计方解决答复,这不是施工问题、安装问题吗?

二、风机盘管的吊装问题
大家可以看第3张和第4张照片,风机盘管的安装有标准图集(01K403),我想没有作废吧,我觉得他们的吊架不太符合要求吧? 应该按图集来吧?第4张我觉得可以接受,但是第3张那种行吗?




先发一张照片

1195289824569.JPG

免费打赏
tzdcx
2007年11月18日 23:49:51
12楼
接管可以用软接
回复
28liangyin
2007年11月19日 09:12:41
13楼

同意
回复
kairui_dxx
2007年11月19日 14:22:39
14楼
不加就可以,因风机盘管内的表冷器内有排气阀,真的堵气,打开里面的排气阀排完气后再关上即可.
不过没看到你的风机盘管的凝结水管和放风机盘管的放空管,没有放空管,如一台风机盘管的机组坏了,检修就麻烦了
回复
barretto
2007年11月19日 14:46:36
15楼
这是哪里干的活?怎么DN20的末端管用的是什么管?刷红丹了,难道是焊管?焊管还丝接?!晕
一般没有下返管苗的,都是上返管苗,主管吊装的时候没有考虑风机盘管的水平连接标高么?
难道不是一家干的?或不是一个时间干的?
回复
liujun9681
2007年11月20日 00:28:07
16楼
这个问题其实你可以找找一本安装标准图集,名字叫风机盘管安装标准图集,这本书上说的非常详细!
回复
cocai
2008年08月05日 12:52:56
17楼
这个问题其实你可以找找一本安装标准图集,名字叫风机盘管安装标准图集,这本书上说的非常详细!
回复
ktzj0535
2008年08月06日 15:18:04
18楼
晕,越看越看不懂了。
1、下翻是不允许的,因为无法冲洗干净盘管,更重要的是放水放不出来,如果冬天没供上暖气,两天的工夫,盘管就冻裂了。
2、上返时,如果盘管是最高点,就不需要再加排气阀,本身的跑风就可以了。
3、软管处怎么可以做吊架?难道指望软管承重不成?还是软管质量太差,怕断了???
4、第二章图片怎么看着回水管上还有Y行过滤器?方向还是反的???
5、这么细的管道也焊接??验收规范上不是明确禁止吗?将来焊接处里面很快就锈蚀坏掉了。
6、整体感觉好像施工单位第一次干中央空调活式的,监理单位都去干什么了?光管喝酒吗???????
回复