两台800KVA箱变怎么实现并联?
qq_1477877271671
2016年10月31日 09:33:27
只看楼主

您好,想请教一下两台800KVA的箱变 现位置相邻,因用电负荷较大,想将两台箱变并联在一起进行供电,如何能实现这个想法?

您好,想请教一下两台800KVA的箱变 现位置相邻,因用电负荷较大,想将两台箱变并联在一起进行供电,如何能实现这个想法?


免费打赏
zsphn6666
2016年10月31日 09:47:59
2楼
要求变比相同、连接组标号一致、容量比不大于3:1
回复
qq_1477877271671
2016年10月31日 09:56:42
3楼
zsphn6666 发表于 2016-10-31 09:47 要求变比相同、连接组标号一致、容量比不大于3:1需要上联络柜之类的吗?
回复
qq_1477877271671
2016年10月31日 09:56:56
4楼
zsphn6666 发表于 2016-10-31 09:47 要求变比相同、连接组标号一致、容量比不大于3:1需要上联络柜之类的吗?
回复
新手前来报到
2016年10月31日 10:21:03
5楼
那就再加根母线连接另一台变压器,低压侧再进行分流
回复
zsphn6666
2016年10月31日 10:25:49
6楼
你低压柜没有联络柜吗?
回复