您好,想请教一下两台800KVA的箱变 现位置相邻,因用电负荷较大,想将两台箱变并联在一起进行供电,如何能实现这个想法?
您好,想请教一下两台800KVA的箱变 现位置相邻,因用电负荷较大,想将两台箱变并联在一起进行供电,如何能实现这个想法?
2楼
要求变比相同、连接组标号一致、容量比不大于3:1
回复
3楼
zsphn6666 发表于 2016-10-31 09:47 要求变比相同、连接组标号一致、容量比不大于3:1需要上联络柜之类的吗?
回复
4楼
zsphn6666 发表于 2016-10-31 09:47 要求变比相同、连接组标号一致、容量比不大于3:1需要上联络柜之类的吗?
回复
5楼
那就再加根母线连接另一台变压器,低压侧再进行分流
回复
6楼
你低压柜没有联络柜吗?