能用水泥土桩处理到地基承载力特征值250Kpa呢?
terence
terence Lv.12
2007年11月17日 08:16:34
只看楼主

我最近设计一栋18层剪力墙住宅楼,筏板基础,原土层地基承载力特征值130Kpa,要求地基承载力处理到250Kpa,拟用素混凝土桩处理,可开发公司认为用1:6水泥土桩也能处理到250Kpa,也能达到提高压缩模量,而且省钱,非要我改成水泥土桩。 可我心理实在没底,哪位高手遇到此类问题,如何解决,多多谢谢了。

我最近设计一栋18层剪力墙住宅楼,筏板基础,原土层地基承载力特征值130Kpa,要求地基承载力处理到250Kpa,拟用素混凝土桩处理,可开发公司认为用1:6水泥土桩也能处理到250Kpa,也能达到提高压缩模量,而且省钱,非要我改成水泥土桩。
可我心理实在没底,哪位高手遇到此类问题,如何解决,多多谢谢了。
免费打赏
mayunjun
2008年01月16日 10:04:26
12楼
根据你提供的天然地基承载能力判断,无论采用何种地基处理方式,处理到250KPa都是比较困难的,而且质量不宜保证。针对这样的地质情况,建议采用预应力管桩500径,可能更经济,而且可以很好的控制基础沉降。
回复
nickylee
2008年02月17日 00:35:25
13楼
cfg桩吧,水泥土桩最多180.
回复