对于混凝土构件裂缝控制的讨论 首先引用《全国民用建筑工程设计技术措施》2009版《混凝土构件》2.6.5 以上摘自全国民用技术措施,由于很多地方都要求控制裂缝,造成钢筋的极大浪费,遇到这种情况,可以用以上进行反驳。我们折中可以做出以下结论: 1:挡土墙:可以不控制裂缝,若审图单位要求控制、裂缝宽度,按0.4mm。 2:基础底板、基础梁:可以一律不控制裂缝宽度。
对于混凝土构件裂缝控制的讨论
首先引用《全国民用建筑工程设计技术措施》2009版《混凝土构件》2.6.5
以上摘自全国民用技术措施,由于很多地方都要求控制裂缝,造成钢筋的极大浪费,遇到这种情况,可以用以上进行反驳。我们折中可以做出以下结论:
1:挡土墙:可以不控制裂缝,若审图单位要求控制、裂缝宽度,按0.4mm。
2:基础底板、基础梁:可以一律不控制裂缝宽度。
3:楼板:砼规范裂缝计算公式是按单向受弯构件考虑的,对于双向板,裂缝计算结果偏大。对于普通楼板可以不控制裂缝,对于卫生间等潮湿环境的房间,可以单独按照规范要求控制裂缝。
4:楼面梁:若按照pkpm计算控制裂缝生成的施工图,钢筋会变大1.2倍及以上,违背强柱弱梁的概念设计,并且梁板施工时会起拱,起拱对于裂缝是有利的作用。在李国胜《混凝土结构设计中的禁忌与实例中》说明:电算结果梁裂缝超限时,要学会综合判断,避免盲目加大钢筋,违背强柱弱梁的概念。
建议大家对于梁裂缝按照以下控制:对于跨度大于9m的梁以及跨度大于3m的悬挑梁进行裂缝验算,对于其余跨度梁可以不进行裂缝验算,但是要严格控制挠度。
计算裂缝时要勾选考虑支座宽度对裂缝的影响,若审图单位要求按照裂缝选筋,尽量与审图单位沟通。
qq交流:2304922934