混凝土构件裂缝宽度小于规范限值真的就不需处理吗?-裂缝控制专题
ab1300
ab1300 Lv.7
2021年06月16日 21:00:52
来自于建筑施工
只看楼主

1、《混凝土结构设计规范》GB50020-2010第3.4.5条 图源网络 2、一些施工员对上面条文的理解

1、《混凝土结构设计规范》GB50020-2010第3.4.5条

图片


图片

图源网络


2、一些施工员对上面条文的理解

有些施工员很喜欢看上面的设计规范条文,因为这个条款对混凝土结构允许裂缝宽度进行了阐述,看到如“一类环境、裂缝控制等级三级,允许裂缝允许宽度0.3mm”。就马上拿着这个“允许裂缝允许宽度0.3mm”的“规范依据”,与工程项目中的裂缝宽度进行对比,如小于0.3mm,则马上对其他责任单位宣称:“裂缝宽度没有超过规范限值,是正常的,符合规范要求,不需处理”。很自信地认为自己找到了不需要处理的理由。朋友们,你认为这种观点对么?


3、学习规范一定要看规范条文下面的“注”

如果你经常看规范,一定会发现很多规范条文的表格下面都有“注”的内容,字体一般较小。它是对表格不便描述的内容进行补充。可是有很多人不去注意,导致产生断章取义的效果。


4、《混凝土结构设计规范》GB50020-2010第3.4.5条“注7”

图片

上面为该规范条文的“注7”的内容,明确规定了裂缝宽度的限值“仅用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度”,也就是用于验算在荷载作用下,“混凝土构件受拉、受弯和偏心受压构件及预应力混凝土轴心受拉和受弯构件”的裂缝宽度限值。这就是传说中的结构带裂缝工作的那种裂缝!

而工程项目中因荷载产生的裂缝一般很少,80%以上的裂缝为混凝土收缩变形产生的裂缝,不是因荷载原因产生的裂缝。而混凝土收缩裂缝限值,规范并没有做出规定。


图片

图源网络


5、规范第3.4.5条关于裂缝限值的规定适用于因混凝土收缩变形产生的裂缝吗?

显然不行,因“注7”有明确规定。因收缩原因而产生的裂缝,即使小于裂缝宽度限值,也不一定不要处理的,还要综合考虑裂缝深度、数量、分布位置等因素,需要工程师根据具体情况,做有针对性的分析才可得出正确结论。

虽然因收缩产生的裂缝,很多对结构承重能力影响较小,但绝对不是只要裂缝宽度小于规范表格限值的裂缝,就不需要加固处理!其实有些因收缩产生的裂缝,根据不同的情况,即使宽度小于规范表格限值,也是需加固处理的!


6、结语

我们学习规范,一定要耐心看规范全貌,包括书后面的条文说明内容,才可全面、正确理解。在学习的过程中,如有疑问,多与别人交流,可少走弯路。

本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020)

免费打赏
cof1623918847505
2021年06月17日 16:37:48
2楼

原来一直以来搞错了,今天终于弄懂了,感谢!

回复
起名想两宿
2021年06月17日 19:44:33
3楼

学习了,多谢

回复
王铜
2021年06月18日 07:44:15
4楼

其实有些因收缩产生的裂缝,根据不同的情况,即使宽度小于规范表格限值,也是需加固处理的!


回复
加倍努力
2021年06月18日 08:30:31
5楼

好资料,学习了因“注7”有明确规定。因收缩原因而产生的裂缝,即使小于裂缝宽度限值,也不一定不要处理的,还要综合考虑裂缝深度、数量、分布位置等因素,需要工程师根据具体情况,做有针对性的分析才可得出正确结论。多谢!

回复
doushengf
2021年06月18日 08:42:12
6楼

有些因收缩产生的裂缝,根据不同的情况,即使宽度小于规范表格限值,也是需加固处理的,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2021年06月18日 08:43:47
7楼

有些因收缩产生的裂缝,根据不同的情况,即使宽度小于规范表格限值,也是需加固处理的,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2021年06月18日 08:45:15
8楼

有些因收缩产生的裂缝,根据不同的情况,即使宽度小于规范表格限值,也是需加固处理的,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jzhdajia
2021年06月18日 08:46:26
9楼

有些因收缩产生的裂缝,根据不同的情况,即使宽度小于规范表格限值,也是需加固处理的,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jzhdajia
2021年06月18日 08:47:36
10楼

有些因收缩产生的裂缝,根据不同的情况,即使宽度小于规范表格限值,也是需加固处理的,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
yangpeng728
2021年06月18日 10:34:49
11楼

说的很有道理!

回复

相关推荐

APP内打开