独立基础的设计 根据工程实例来介绍独立基础的设计 工程实例: 某办公楼,四层框架结构, 6 度区。了解一下建筑图 一、筛选重要信息: 1. +0.000 相对于绝对标高 7.500m 要得到建筑设计人员的确认 2. 室内外高差
独立基础的设计
根据工程实例来介绍独立基础的设计
工程实例:
某办公楼,四层框架结构, 6 度区。了解一下建筑图
一、筛选重要信息:
1. +0.000 相对于绝对标高 7.500m
要得到建筑设计人员的确认
2. 室内外高差
建筑图平、立、剖,
3. 地基基础设计等级: 丙级
地基规范 P6 页 3.0.1 中要求,
一般需在总说明中把整个项目各单体的地基基础设计等级给出来,详见结构设计总说明。
4. 模型参数
4.1是否考虑抗震,抗震规范p21页4.2.1 不用考虑抗震
4.2是否需要计算沉降,地基规范P6页3.0.2 不需要计算沉降
二、设计步骤
1. 分析基础埋深
1.1规范规定的基础埋深 地基规范p18页5.1.2
1.2持力层深度(阅读地勘报告时讲解)
1.3冻融深度 地规5.1.8(地勘报告)
1.4设备管线的要求,特别是水专业的排水管道,正常没问题,但是一定要询问设备专业基础和地梁布置是否影响管道的设置;还有就是室外有没有排水沟等等建筑的要求
等等等,综合得出基础底标高
2. 地勘报告阅读。
2.1 地勘目录
2.2 信息筛选:
a 持力层土层,地基承载力特征值
根据持力层及各因素直接定出基础底标高
b 冻结深度
地基规范 5.1.8
C 场地土与水的腐蚀性评价
是否有腐蚀性,见《工业防腐规范》的规定。
直接影响的是钢筋直径,混凝土等级等等参数
d 持力层厚度,是否存在软弱下卧层?
e 对上部结构计算要注意下场地类别和特征周期
f 地下水位
本工程不涉及抗浮问题,但是要注意的是地下水位以土的有效重度取浮重度
g 地勘单位总结大部分都在结论和建议里面
3. 基础计算
3.1基础底面的压力要求,地基规范P21~22页5.2.1~5.2.2
注:柱底力标准值对应地基承载力特征值, p9 页 3.0.5
例:柱底轴力 N=3980KN ,修正后的地基承载力特征值 fa=238kPa
底面积 A= 3980/(238-60)= 22.3m2 ,( 60 位约数, 59.5 约等于 60 )
单边尺寸 b=4.8m
当偏心荷载或者有弯矩作用时,另外根据 5.2.1.2 计算复核
结合其他软对独立基础进行计算,并分析计算书的正确性,后续结合 pk 讲解。
3.2修正后的地基承载力计算
a 修正计算,地基规范 P23 页 5.2.4
f a =fak+ηbγ ( b -3 ) +ηdγm(d-0.5)
注意几项:
基础埋置深度 d 的取值
宽度修正及深度修正
基础底面以上土的加权平均重度γ m
γ m= ( 18.9x0.6+11x0.9 )÷( 0.6+0.9 ) =14
位于地下水以下的土层取浮重度: 11KN/M3 ( 北京院技术措施 2.0.5)
发表帖子的字数有限,不能详尽表述, 以下视频是对独立基础设计的详细讲解: