【求助】关于一个丙类厂房设计问题
lqqhero
lqqhero Lv.2
2016年10月24日 20:54:29
只看楼主

向各位前辈请教一个问题,本人接了有一个丙类厂房的改造,建筑面积10000多平方米,建筑高度22米多点,总体积大于50000立方米,原设计是戊类,因涉及到对可燃物的加工,业主方考虑将其升级成丙类。 该厂房所在的园区内设置一路市政供水,园区内设有一水池,市政供水到水池后,由水泵(泵铭牌上的流量是40L/s)向园区内的五栋厂房的室外栓供水,设计流量是20L/s。 改造的这栋厂房设有25立方米的屋顶水箱,和一个280立方米的地面水箱,地面水箱设有喷淋泵和消火栓泵,向室内消防系统供水,现在有几个问题想请教一下各位大侠

1.丙类厂房的室外消防给水流量按规范是40L/S,而原设计文件上是20L/S,除了加水箱、水池等来弥补室外设计给水流量不足的部分还有其他解决办法吗?

2.这个厂房一楼一半是生产区,另一半是储存区,二楼整层都是储存区,而且设有6m左右的双层货架,请问2层计算喷淋用水量的时候是按厂房算还是按仓库算,如果按仓库算,这样单独喷淋的用水量都需要500多立方米,现场没地方加水池或水箱了?能否按中间仓库算?货架内是否需要设置喷淋?


免费打赏
mawenan_2007
2016年12月01日 13:48:38
12楼
我觉得主要还是看建筑定性,规范都是硬性的,按照高的标准设计。将来都是担责任的。
回复
wx_1489994973985
2017年03月20日 15:30:58
13楼
楼主有联系方式吗?我们公司厂房也要改造
回复

相关推荐

APP内打开