室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?
co1476258993620
2016年10月24日 15:30:35
来自于中央空调
只看楼主

室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?

室外排水规范中,紫外消毒的功率如何计算?20mJ/cm2,里面的面积是指过水断面面积吗?
免费打赏
孝夕夕
2016年10月26日 09:29:50
2楼
1.关于功率,给一个参考数值:
日处理量:3000吨污水,总功率3840W ,共2个模块,单个模块功率:1920w/1-(6*320w)
1)紫外设备尺寸:2000*450*500mm 2)水渠要求:5000×300×1300mm

2.关于面积,并非过水断面面积。(mJ/cm2)是一个量纲,不要拆开理解。
1焦耳=2.778×10^7千瓦时=2.778×10^7×10^3瓦×3600秒=1瓦特•秒
比如320W紫外线灯的紫外强度为30000μW/cm2=30mW/cm2=0.03W/cm2=300W/m2。
则时间(s)=200J/m2÷300W/m2≈0.67s
也就是说,在30000μW/cm2强度的紫外照射下,要达到200J/m2(20mJ/cm2)需要照射时间为大约0.67s。