室外排水规范中关于管道通风设施的问题
学无止境到底
2013年09月27日 16:26:32
只看楼主

室外排水设计规范第4.3.6中规定,污水管道和合流管道应根据需要设置通风设施,这个“需要”的条件有具体明文规定吗?还有,通风设施的具体措施是什么?

室外排水设计规范第4.3.6中规定,污水管道和合流管道应根据需要设置通风设施,这个“需要”的条件有具体明文规定吗?还有,通风设施的具体措施是什么?
免费打赏
huangzhimin
2013年09月29日 09:29:44
2楼
1、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.3.6 条条文说明:关于污水管道和合流管道设通风设施的规定。
为防止发生人员中毒、爆炸起火等事故,应排除管道内产生的有毒有害气体,为此,根据管道内产生气体情况、水力条件、周围环境,在下列地点可考虑设通风设施:
在管道充满度较高的管段内;
设有沉泥槽处;
管道转弯处;
倒虹管进、出水处;
管道高程有突变处。
2、设通风设施个人见解是常规用的通风管及通风帽(用于重力流排水管)或排气装置。排气装置有排气井、排气阀等(用于压力流排水管)。

lizhixin2758:2楼您回复的非常好,重力流污水管道检查井,增加通风管和通风帽,是个好措施。具体可引出一条DN100的PE管到绿化带内,在设置通风帽。应该可行的把?

回复
乐在水中
2013年09月29日 09:37:42
3楼
大多数不清楚的条文,可以参阅一下后面的条例说明,祝顺
回复
z2524682759
2013年09月29日 10:39:07
4楼
2l解释可以了,,,
回复
学无止境到底
2013年09月29日 11:15:15
5楼
huangzhimin 发表于 2013-9-29 09:29 1、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.3.6 条条文说明:关于污水管道和合流管道 …谢谢你们的建议。帮助很大
回复