1、一部楼梯在两侧开两个门,间距大于5米,能否作为两个安全出口,如果不行是违反了哪条。 2、建规5.5.8条讲的不大于三层可设一部楼梯,是指整个建筑每层小于200平方米,还是一个建筑每个防火分区的每层
1、一部楼梯在两侧开两个门,间距大于5米,能否作为两个安全出口,如果不行是违反了哪条。
2、建规5.5.8条讲的不大于三层可设一部楼梯,是指整个建筑每层小于200平方米,还是一个建筑每个防火分区的每层
2楼
下载学习一下。
回复
3楼
1 很新奇特,请贵单位的总工给你实际讲一下为秒
2 这像个问题的样子,此条文很明确的写着“每层最大建筑面积”
回复
4楼
真仙 发表于 2016-10-24 14:00 1 很新奇特,请贵单位的总工给你实际讲一下为秒2 这像个问题的样子,此条文很明确的写着“每层最大建筑面 …但该条前提是每个防火分区,在条文最前面
回复
5楼
阿木土 发表于 2016-10-29 01:14 但该条前提是每个防火分区,在条文最前面已经有一个“句号”分隔了,那是前一句话。
回复
6楼
规范后面有条文解释
回复
7楼
第一条剪刀梯可以,其它不算。
第二条是每层不能超过200平方米或二层和三层是的使用人数超过50人,只要任何一个条件不满足都要设置两步疏散楼梯
回复
9楼
第一个,思路很奇特,我还真没找到可以用规范中的哪一条说不行。但是,就是不行。
第二个,应该可以扩展到防火分区,5.5.8条首先就是”公共建筑内每个防火分区。。。。“
回复
12楼
土木还是结构问题比较详细
回复
13楼
本帖最后由 罗五 于 2017-5-8 17:49 编辑
2.1.14 安全出口 safety exit
供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。
所以安全出口不是指你几个门,指的是几个楼梯。
至于第二条问题,表里面写得很清楚,是“每层最大建筑面积”
回复
14楼
罗五 发表于 2017-5-8 17:45 2.1.14 安全出口 safety exit 供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出 …学习了!!!!!!!!!!!!!
回复