请问高层写字楼玻璃幕墙边需要设置喷头吗?
qq_1438393420357
2016年10月21日 21:07:48
来自于中央空调
只看楼主

这是一栋高层写字楼的结构图,图上玻璃幕墙边有道500*1000的梁,而且梁边距离幕墙玻璃也有300~400的距离,请问梁底下需要额外设置下喷吗?


这是一栋高层写字楼的结构图,图上玻璃幕墙边有道500*1000的梁,而且梁边距离幕墙玻璃也有300~400的距离,请问梁底下需要额外设置下喷吗?







孝夕夕
2016年10月24日 10:50:08
2楼
先说结论:应在靠墙障碍物下增设喷头。
理论依据:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001 (2005 年版)7.2.5条 第2款
虽然梁只有500,但是梁并不紧靠幕墙,等效于靠墙障碍物横截面的边长为1000(500梁+500梁到幕墙的距离),适用7.2.5条 第2款
回复

相关推荐

APP内打开