讨论超高层写字楼中高区系统试压,压力如何确定?
luori357758597
2013年05月14日 10:02:10
来自于中央空调
只看楼主

写字楼高190m,空调水系统划分为低区及中高区。中高区设置板式换热器,水泵扬程为0.28mpa,设备静水压力为1.2Mpa。根据规范要求,大于1.0Mpa的,系统试压为系统工作压力增加0.5MPa,按此计算,系统试验压力应为0.28+1.2+0.5=1.98MPA。但水泵、板换设备、阀门承压均为1.6Mpa,按此压力打压怕设备承受不住,请问中高区系统试验压力为多少?

