高层写字楼各楼层预留的冷却水管有何作用
slandic
slandic Lv.4
2009年11月11日 09:12:48
来自于中央空调
只看楼主

高层写字楼各楼层预留的冷却水管有何作用?据说是给微机房用的?什么时间使用?末端要装什么空调设备?

高层写字楼各楼层预留的冷却水管有何作用?据说是给微机房用的?什么时间使用?末端要装什么空调设备?
greatwood
2009年11月11日 16:20:15
2楼
猜想可能是水环热泵机组用的冷却水管
回复
slandic
2009年11月11日 16:52:31
3楼
水环热泵机组? 一般什么样的房间需要阿?是不是恒温的那种?
回复
fine_2009
2009年11月12日 10:37:14
4楼
这个是不是要问设计者,他要用什么方式制冷或者是做什么其它的?
回复
oywf555
2009年11月12日 16:48:22
5楼
一般高级写字楼会预留冷却水管供服务器机房的恒温恒湿机用。
回复
tjuhxiao
2009年11月12日 18:46:03
6楼

对,但是不完整
这就是租户冷却水系统,因为租户情况不一样:1、有的需要增加为服务器服务的恒温恒湿空调,可是没有地方安装风冷室外机,这时可以选用冷却水的机型;2、有的租户设备发热量大,空调负荷比较大,大楼空调满足不了要求,租户可以加装接冷却水的独立空调系统;3、有的租户工作性质问题需要夜间加班,这时大楼空调一般不会开,租户可以加装接冷却水的独立空调系统;
回复
snail_yin
2009年11月13日 13:24:13
7楼
楼上回答已经很完整了!!
用户一般采用水源热泵。
回复
fine_2009
2009年11月13日 16:38:53
8楼
那么这个冷却水归谁控制?特别是不知道各层各户需要多大的制冷系统,如何确定冷却水系统的大小?
回复
slandic
2009年11月17日 08:19:20
9楼
那请问主要是针对什么样的租户啊?
回复
tjuhxiao
2009年11月26日 18:46:54
10楼
冷却水系统的大小没有标准规定是多少,有时甲方会有具体的要求,没有要求只能估算了,我们在一个写字楼的项目设计时按20%面积估算,每平米负荷200w