本帖最后由 lsnow01 于 2016-10-21 10:57 编辑 方法适用情形 具体加固方法 1外粘碳布加固法构造要求a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%;c、纤维复合材料加固量:预成型板不宜超过2层;纤维布不宜超过4层。常见问题及注意事项 a、粘贴延伸长度的问题。对于梁底受弯加固,碳布粘贴延伸长度不满足时,可采用附加锚固形式,如端部加强U型箍;对于梁支座受弯加固,当粘贴延伸长度不满足时,可采用钢板条+射钉的形式进行端部锚固。粘贴延伸长度的确定,可参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第10.2.5条。

本帖最后由 lsnow01 于 2016-10-21 10:57 编辑

方法适用情形

1.gif

具体加固方法

1 外粘碳布加固法
构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15; b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%; c、纤维复合材料加固量:预成型板不宜超过2层;纤维布不宜超过4层。
常见问题及注意事项
a、粘贴延伸长度的问题。对于梁底受弯加固,碳布粘贴延伸长度不满足时,可采用附加锚固形式,如端部加强U型箍;对于梁支座受弯加固,当粘贴延伸长度不满足时,可采用钢板条+射钉的形式进行端部锚固。粘贴延伸长度的确定,可参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第10.2.5条。
(PS:规范文件请在公众号内回复“ 加固规范 ”以获取)

b、粘碳布和粘钢板相遇问题。梁支座受弯加固,如处理另外一个方向采用粘钢板加固时,应碳布在下钢板在上。
c、防火问题。由于粘贴碳布加固,其材料包括粘结剂和碳布两种材料,其中粘结剂的使用环境温度不得高于60℃,故对于高温环境的混凝土结构采用该方法进行加固时,应采取相应的防护措施。目前国家无相关规范要求,通常做法为采用水泥砂浆抹面。 2 外粘碳布U型箍
构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15; b、锚固U型箍宽度:端箍应≥梁底碳布宽度的2/3,且应≥200mm;中间箍应≥梁底碳布宽度的1/2,且应≥100mm。 c、抗剪加固U型箍: U型箍上端应设置纵向压条锚固,当梁高h≥600mm时,应在梁腰部增设一道纵向腰压条。 3 外粘钢板加固法
构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15; b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%; c、粘贴钢板厚度要求:人工涂胶≤5mm;压力注胶≤10mm; d、粘贴钢板加固量:受拉区≤3层;受压区≤2层;且钢板总厚度≤10mm。
常见问题及注意事项
同混凝土梁受弯加固外粘碳布。
4 外粘钢板U型箍
构造要求
a、构件混凝土强度等级不应低于C15; b、锚固U型箍:端箍应≥梁底钢板宽度的2/3,且应≥80mm;中间箍应≥梁底钢板宽度的1/2,且应≥40mm;U型箍厚度应≥梁底钢板厚度的1/2,且应≥4mm; c、抗剪加固U型箍: U型箍上端应设置纵向压条锚固,当梁高h≥600mm时,应在梁腰部增设一道纵向腰压条。
5 外粘型钢
构造要求
a、角钢厚度应≥5mm,角钢边应≥50mm; b、缀板截面 应≥40mmx4mm,其间距用≥20r(r为单根角钢截面的最小回转半径),且应≤500mm。
常见问题及注意事项
a、加固方案选择问题。由于该加固方法需将所有扁钢箍穿过原楼板,该做法对原楼板损伤太大,故一般不建议采用该加固方法。如确实需要采用该方法,可采用钢筋代替扁钢箍,减少对原楼板的破坏。

b、防火问题同混凝土柱采用外粘型钢加固,可参见砼柱加固。
-【本文版权归“ 土木检测 ”,如需转载请联系我们】-


1.gif

免费打赏
ly564126820
2016年12月03日 09:54:22
2楼
学习了,资料比较详细
回复
猪头阿三
2016年12月05日 08:03:32
3楼

学习了,资料比较详细
回复
co1480930401394
2016年12月05日 17:43:25
4楼
资料很好 谢谢楼主
回复
dl_ldc
2016年12月07日 11:20:25
5楼
学习了,资料比较详细
回复
情未了ly
2017年01月09日 17:35:26
6楼
资料很好,受教了
回复
songsonglin990
2017年02月08日 15:59:56
7楼
很好的资料,最近正在做加固的活,谢谢楼主了
回复

相关推荐

APP内打开