如题,风管止回阀可以竖向安装嘛?如果风管内的风是至上向下流动的,那需要用什么样的止回阀?普通的止回阀可以实现防止风由下至上倒流么?
如题,风管止回阀可以竖向安装嘛?如果风管内的风是至上向下流动的,那需要用什么样的止回阀?普通的止回阀可以实现防止风由下至上倒流么?
2楼
当空气自上而下时,是没法用止回阀的,因为止回阀始终处于开启状态,自下而上时是可以的,但这时流速要稍高一些才行,要克服阀板的重量。
回复
3楼
zzm999999 发表于 2016-10-14 15:18 当空气自上而下时,是没法用止回阀的,因为止回阀始终处于开启状态,自下而上时是可以的,但这时流速要稍高 …恩恩~多谢你的回答~我跟你的想法基本一样,看看还有没有其它人的意见~不知道有没有比较特殊的阀门,可以实现~因为数据机房的精密空调是下送风的,而且直接送至下面的大静压箱,并没有送风管道,回风口上也没有管道,采用直接从上方自然回风。。。在单台空调不开启的时候会有冷空气从机组倒流短路的情况发生,所以考虑看能不能加一个止回阀来防止这种短路的现象。
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复