开利风冷涡旋热泵报低压,白天正常夜间报警
凌晟华强00
2016年10月13日 10:13:31
来自于制冷技术
只看楼主

开利风冷涡旋热泵,白天工作正常,夜间天天报低压,怎么回事,夜间符合小,又遇到这种情况的吗

开利风冷涡旋热泵,白天工作正常,夜间天天报低压,怎么回事,夜间符合小,又遇到这种情况的吗
免费打赏
xuxpmidea
2016年10月13日 10:40:54
2楼
你在制热了吧,看看风机工作情况正常否,翅片干净不,是否影响热交换。白天相对环境温度高点,勉强躲过低压报警点,晚上环境温度低压力低。
回复
凌晟华强00
2016年10月13日 10:58:37
3楼
夏天7月份的事情,制冷翅片干净
回复

相关推荐

APP内打开