求教:山东烟台地区风冷涡旋热泵机组冬季制热与电辅加热问题
ktzj0535
ktzj0535 Lv.2
2008年08月22日 09:44:23
来自于热泵工程
只看楼主

求教各位大侠,小弟刚接了一个工程。烟台地区某银行。空调面积1850平方米,配用国际知名品牌风冷涡旋热泵模块机组61kw制冷量的4台制冷、制热;无其他热源。名义制热量64kw/台。主机配置够大。但是没有电加热。现在问题是冬季如果不加电加热,机组本身有防冻保护功能,室外管路会不会夜里冻坏????就指望这4台机组制热,能不能满足冬季制热需求?电加热不加可不可以???小弟以前从来没有做过风冷的项目,盼各位大侠指点。小弟感激不尽!!

求教各位大侠,小弟刚接了一个工程。烟台地区某银行。空调面积1850平方米,配用国际知名品牌风冷涡旋热泵模块机组61kw制冷量的4台制冷、制热;无其他热源。名义制热量64kw/台。主机配置够大。但是没有电加热。
现在问题是冬季如果不加电加热,机组本身有防冻保护功能,室外管路会不会夜里冻坏????
就指望这4台机组制热,能不能满足冬季制热需求?电加热不加可不可以???
小弟以前从来没有做过风冷的项目,盼各位大侠指点。小弟感激不尽!!
免费打赏
lyq13661108431
2008年08月22日 14:45:33
2楼
这4台机组全负荷运行,是完全没有问题的;在保证管路正常运行的情况下,是不会发生冻管的问题的,当然你的室外管道必须作保温处理。
回复
ktzj0535
2008年08月23日 11:50:03
3楼
也就是说不用电加热?
回复