防雷接地引下线利用混泥土柱内两根∅16以上主筋及混凝土灌注桩四根∅16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求:用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。

在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求: 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。
1.webp.jpg


2.webp.jpg

技术要点解析: 1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。
3.webp.jpg

3、引下线与梁钢筋跨接。
4.webp.jpg

4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。
5.webp.jpg

5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出。
6.webp.jpg

6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。
7.jpg

7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,若直径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。
8.webp.jpg


8、防雷电阻测试,不得大于10Ω。
防雷接地施工常见问题: 一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等。 二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。
三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆,螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。 四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。 五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位联结跨接地线线径不足。 六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。

1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.jpg


8.webp.jpg

008alan
2016年10月17日 10:33:36
12楼
回复
ljh2513
2016年10月18日 08:18:12
13楼
请教一下,防雷电阻测试不得大于10Ω是出自哪个规范?
回复
wangxueleiyy
2016年10月18日 18:07:10
14楼
谢谢楼主的资料
回复
方安电子
2016年10月20日 15:26:52
15楼
这个施工不错,钢筋用的够多
回复
放水发电
2016年10月21日 08:02:44
16楼
路过..............看看
回复
不指定内容
2016年10月21日 15:32:36
17楼
这个好 学习了
回复
阿肯
2016年10月23日 07:36:43
18楼
涨姿势了。。。。。。。。。
回复
ascjj138222
2016年10月24日 14:01:59
19楼
学习了,谢谢分享
回复
a396673967
2016年10月27日 10:38:19
20楼
感谢楼主的无私奉献
回复
xxq871122
2016年10月27日 15:29:22
21楼
为啥子套筒连接,还需做跨接,不解
回复

相关推荐

APP内打开