收录于话题 工艺流程: 技术要求: 接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求)。 1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求)。
1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
7)如使用人工接地体,角钢不小于40*40*4mm,长度不小于2.5米。
8)接地干线在跨越伸缩缝、沉降缝等位置应设置补偿装置,并设测量接地电阻而预备的断接卡子地干线末端露出地面应不超过0.5m。
水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。
接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮12园钢搭接,应用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ12圆钢作跨接焊)
水平接地极由阀板基础上部钢筋网构成,以柱筋作为垂直接地极。在施工阀板基础水平钢筋网时,直接将其水平钢筋焊接连通,焊接长度大于140mm。
住宅供电系统采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间应作局部等电位联结。该等电位盒内预留-4*25扁钢。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于1Ω。总等电位应与接地网可靠连接。
2、将预等电位留钢筋与基础接地柱筋焊接连通,但不能与屋面避雷带连通。(重庆江北防雷办按此要求)
为防侧击雷在建筑设计及防雷办要求当高度超过滚球半径时一类30米,每隔6米设一均压环(每隔一层)。均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。外墙门、窗框、栏杆、金属百叶的每侧至少应预留有一根≥Φ10的钢筋,用于外墙门、窗框、栏杆的接地。
一、1、明装屋面避雷网在土建屋面压顶施工完毕后插入,敷设于压顶外边缘不大于100mm位置2、明装避雷带先用电锤打出支架,然后按设计材质进行敷设避雷带,并与引下线可靠连接。3、避雷带安装高度为女儿墙+150mm,固定支持卡直线间距1m一个,转弯中心处0.5m一个,并涂刷红丹防锈漆两遍,最后统一补刷银粉漆。4、阳角位置焊接避雷短针立起高度为300mm,并与压顶垂直(重庆江北防雷办要求)。
二、1、暗装避雷带在土建屋面压顶浇铸施工完成后进行,敷设于压顶外边缘不大于20mm位置,敷设厚度不大于20mm,2、阳角位置焊接避雷针立起高度为300mm,并与压顶垂直(重庆江北防雷办要求)。
三、突出屋面及外墙的金属构件应全部与避雷带焊接连通屋面避雷网搭接焊接长度L=6D,双面施焊,焊接方式为重叠焊接,严禁水平焊接。
避雷带安装高度为女儿墙+150mm,固定支持卡直线间距1m一个,转弯中心处0.5m一个,并涂刷红丹防锈漆两遍,最后统一补刷银粉漆。焊接应顺直、支架高度一致、油漆涂刷光亮、无流坠。