变电站消防给排水
我牛牛
我牛牛 Lv.8
2016年10月11日 12:54:50
只看楼主

哪位大神有变电站消防给排水方面的资料,跪求分享。 关于主变压器放在一层的房子,是否必须按丙类考虑消防呢?

哪位大神有变电站消防给排水方面的资料,跪求分享。
关于主变压器放在一层的房子,是否必须按丙类考虑消防呢?
免费打赏
mylond
2016年11月08日 08:57:30
12楼
789山 发表于 2016-10-31 21:32 主变放户内,整栋房子应该算丙类。体积<3000,是否还是要考虑水消防?必须同时满足体积和分类两个要求才可以不设水消防,你这个户内布置必须要设水消防,水源打井取水或从外接入,站内设消防水池;附近没有水源的话应该是郊区或山区,那方案选择就不应该考虑主变户内布置了,消防系统费用不少,但基本用不到
回复
789山
2016年11月08日 09:39:59
13楼
mylond 发表于 2016-11-8 08:57 必须同时满足体积和分类两个要求才可以不设水消防,你这个户内布置必须要设水消防,水源打井取水或从外接 …嗯 学习了
回复
ymf1727@co163
2016年11月08日 11:27:43
14楼
p室外变电站的变压器容量非常大,一般都是使用油浸式,除了需要设置室外消防栓外,变压器还要设置水喷雾灭火系统。
回复
吉林鲁工
2016年11月27日 11:19:43
15楼
建筑就是丙类,需要上消防给水系统。 浪费也要上,规程规定的。其实根本就没什么用
回复
co1479180818401
2016年11月27日 12:28:22
16楼
变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级 ,体积不超过3000m3,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。
回复