变电站消防给排水
我牛牛
我牛牛 Lv.8
2016年10月11日 12:54:50
只看楼主

哪位大神有变电站消防给排水方面的资料,跪求分享。 关于主变压器放在一层的房子,是否必须按丙类考虑消防呢?

哪位大神有变电站消防给排水方面的资料,跪求分享。
关于主变压器放在一层的房子,是否必须按丙类考虑消防呢?
给排水设计佬
2016年10月12日 12:30:39
2楼
看看规范(GB50016-2014)的丙类生产火灾属性如果有提及用丙类就没有什么问题,但是有个问题变电站可以用水做灭火剂吗?
回复
lichangan1000
2016年10月12日 15:12:11
3楼
套规范:(GB50016-2014)8.3.8 我估计你只设推车式灭火器就可以。估计的理由是变压器容量不够大,其二目前很少用油浸式变压器,都是干式。
回复
crystal729
2016年10月12日 16:10:01
4楼
变电站可以看规范GB50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》
回复
mylond
2016年10月12日 17:08:56
5楼
主变户内设置,需要按丙内考虑,设备油量大于60kg了,
回复
crystal729
2016年10月13日 11:07:01
6楼
crystal729 发表于 2016-10-12 16:10 变电站可以看规范GB50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》楼主问的是变电站,当然看专门的规范啊,里面有建筑定性,哪种情况需要做水消防,至于做水消防又有什么要求那就又需要配合看别的规范。
回复
crystal729
2016年10月13日 11:57:12
7楼
crystal729 发表于 2016-10-13 11:07 楼主问的是变电站,当然看专门的规范啊,里面有建筑定性,哪种情况需要做水消防,至于做水消防又有什么要 …也有户内站的,主变压器放在室内。
回复
789山
2016年10月25日 09:45:58
8楼
mylond 发表于 2016-10-12 17:08 主变户内设置,需要按丙内考虑,设备油量大于60kg了,楼上也是做电力设计的? 最近也遇到个35kV的主变放一层的 纠结 关键附近没水可用啊
回复
mylond
2016年10月26日 16:07:28
9楼
789山 发表于 2016-10-25 09:45 楼上也是做电力设计的? 最近也遇到个35kV的主变放一层的 纠结 关键附近没水可用啊35kv建筑物体积一般都小于3000,所以不考虑水消防
回复
789山
2016年10月31日 21:32:17
10楼
mylond 发表于 2016-10-26 16:07 35kv建筑物体积一般都小于3000,所以不考虑水消防主变放户内,整栋房子应该算丙类。体积<3000,是否还是要考虑水消防?
回复
11171我
2016年11月01日 09:43:11
11楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~