关于TN-S系统进线断路器是否须配接地故障保护的问题
kensai1983
kensai1983 Lv.3
2016年10月08日 16:44:59
只看楼主

请教大家一个问题,我最近看到不少设计院出的图纸,在TN-S系统的低压进线断路器都配了三段+接地故障保护,而进线柜上端的变压器在低压侧中性点又配了零序互感器,也就是说高压侧综保已经包括了低压侧单相接地保护,这种情况下低压进线断路器还有没有必要配接地故障保护?TN-S系统属于大电流接地系统,单相接地时接地电流很大,正常来说都能用短路保护兼顾单相接地保护,在JGJ 16-2008的7.7.6.4条也有规定“当采用过电流保护能满足本规范7.7.5条和本条第1~3款切断故障回路的时间要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护”,而切断故障的时间要求包括两个方面“1、 对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5s;

请教大家一个问题,我最近看到不少设计院出的图纸,在TN-S系统的低压进线断路器都配了三段+接地故障保护,而进线柜上端的变压器在低压侧中性点又配了零序互感器,也就是说高压侧综保已经包括了低压侧单相接地保护,这种情况下低压进线断路器还有没有必要配接地故障保护?
TN-S系统属于大电流接地系统,单相接地时接地电流很大,正常来说都能用短路保护兼顾单相接地保护, JGJ 16-2008的7.7.6.4条也有规定“当采用过电流保护能满足本规范7.7.5条和本条第1~3款切断故障回路的时间要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护”,而切断故障的时间要求包括两个方面“1、 对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5s;
2、 对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路I或插座回路,不应大于0.4s。”通常在实际设计中第二条的情况都是在回路末端配了漏电断路器,第一条的情况由于各馈电回路分支断路器的额定电流都不会大于单相接地电流,足以迅速切断回路。
而在进线总开关配置单相接地故障保护,可能会出现某个回路单相接地时导致总开关跳闸,整个低压系统失电,是否合理?希望能有朋友能为我解惑,是否有我不了解的原因,十分感谢!



免费打赏
风平浪静02
2016年10月10日 10:00:22
12楼
农村电工可以说得头头是道,流氓猪舍却呆头呆脑。
一个什么是漏电保护都不知道的猪,一个没见过人身体静电放电导致火灾发生的猪,还敢奢谈电学,靠边站吧。
600问 就强迫人使用漏电保护作为火灾报警装置,没有读过就不要胡说八道。
还是装个烟尘感应器吧,免得变成烤乳猪。
回复
kensai1983
2016年10月10日 13:23:12
13楼
谢谢大家参与讨论,理越辩越明,大家平心静气的讨论就好,没必要过于激动。我仔细思考了下,觉得加接地故障保护也是有一定道理的,工厂配电一般范围都比较大,如果故障点与地网间有一定的阻抗,或者接地网因长年累月腐蚀导致对地阻抗增大,此时的单相接地故障电流可能不足以触发短路保护动作,加接地保护更可靠,整定值也是按躲过不平衡电流设定。
而工厂配电总开关不加漏电保护,我觉得应该是因为工厂对生产连续性要求较高,且含有大量半导体、开关电源、电容以及滤波器等装置,可能会引起漏电流保护误动作,一旦总开关断电会造成较大的影响,故而只在配电末级增加漏电保护。
个人浅见,如有错漏,请大家指正!
回复
huashi1993
2016年10月10日 14:53:51
14楼
说那么复杂。动不动就搬规范。没什么用。说个通俗易懂的。接地故障保护电流比较巨大,漏电保护电流微小。
回复
kensai1983
2016年10月10日 15:12:18
15楼
本帖最后由 kensai1983 于 2016-10-10 15:14 编辑 huashi1993 发表于 2016-10-10 14:53 说那么复杂。动不动就搬规范。没什么用。说个通俗易懂的。接地故障保护电流比较巨大,漏电保护电流微小。感谢参与讨论,其实讨论有点歪楼了,我并不是要问接地故障保护和漏电保护的区别,只是想知道TN-S系统的总进线开关是否必须配置接地故障保护而已,因为TN-S系统接地电流很大,以前的做法都是利用过流保护兼做接地故障保护的,何况变压器高压侧综保也包括了低压侧接地故障保护,但是现在很多设计院都单独加了接地故障保护功能,所以想和大家讨论下。
回复
huashi1993
2016年10月10日 15:21:52
16楼
kensai1983 发表于 2016-10-10 15:12 感谢参与讨论,其实讨论有点歪楼了,我并不是要问接地故障保护和漏电保护的区别,只是想知道TN-S系统的总 …低压总进线断路器带了接地故障保护功能更好。不带也没关系。一般只需LSI就可以的。要省钱就不要。要多花点钱就Lsig电参表全部都上。
回复
kensai1983
2016年10月10日 15:27:13
17楼
huashi1993 发表于 2016-10-10 15:21 低压总进线断路器带了接地故障保护功能更好。不带也没关系。一般只需LSI就可以的。要省钱就不要。要多花点 …:lol也对,不纠结这个问题了!
回复
fitman
2016年10月10日 18:20:57
18楼
漏电保护,剩余电流保护,RCD,保护原理是一样的,也就是电工学中的基尔霍夫电流定律。我个人出于打字习惯,喜欢使用RCD。
各类RCD的原理虽然一样,但出于不同的保护目的,安装的位置,动作电流、动作延时等是不同的,技术人员应该认真思考这个问题。
下面给出一些数据让大家思考一下:
1、防电气火灾,不应大于300mA,动作时间不限,因此一般大型一点的系统,此值只报警,不跳闸。安装位置可在总开关或二级开关处。
2、电击防护:
a、直接电击防护,不应大于30mA,动作时间为不延时,一般安装在未端。如果特殊需要而安装在二级或总开关处(象工地),应保证RCD设定值不大于30mA.S(为配合,可选100mA,0.3S)。
b、间接电击防护,动作电流不限(不同的特殊场所有特定的规定),动作时间最大不大于5S。安装位置一般是未级和二级。
RCD用于防电气火灾和间接电击防护就是我们说的接地故障时使用的保护。两者都需在同一开关处安装时,使用同一个RCD,定值应满足各自的要求。
回复
sidri-dqs
2022年02月25日 17:07:32
19楼

变压器装了零序电流保护,我也觉得可以不设。我碰到过接地故障和下级开关瞬动一起动作的情况。

回复

相关推荐

APP内打开