请教为什么如此接法交流380V的电源灯是可以亮的
lj2759739
lj2759739 Lv.5
2016年10月06日 16:15:19
只看楼主

无意发现这种方法接A B C三相电源指示灯,是可以正常亮的,去掉任何一相电源线,其它两相也都可以正常亮,但是去掉两路电源线的话剩下一个灯就不会亮了,请教下为什么?这个和星形接法有什么联系吗?

无意发现这种方法接A B C三相电源指示灯,是可以正常亮的,去掉任何一相电源线,其它两相也都可以正常亮,但是去掉两路电源线的话剩下一个灯就不会亮了,请教下为什么?这个和星形接法有什么联系吗?

电源灯.png

免费打赏
lj2759739
2016年10月06日 16:19:26
2楼
顺便问下,星形三角形接法除了在电机绕线及启动和变压器绕线上应用,还可以在哪些上面应用?
回复
ctwz2009
2016年10月07日 04:28:25
3楼
假定三个指示灯功率相同,三相电源时为星型接法,负载电压为220V;去掉一相,为两个指示灯串联电路,每个负载电压为190V。
回复
beida_energy
2016年10月07日 09:25:40
4楼
三只灯功率一样的话就是星型接法,但白炽灯可以,日光灯不行!
去掉一相后,不能说是正常点亮,因为电压低了。
你可以测量。
回复
lj2759739
2016年10月07日 09:30:13
5楼
ctwz2009 发表于 2016-10-7 04:28 假定三个指示灯功率相同,三相电源时为星型接法,负载电压为220V;去掉一相,为两个指示灯串联电路,每个负 …谢谢,大概明白了,只是本身对星型三角形接法不太了解,烦请指教下,为什么3个指示灯的一端短接后这个短接线就相当于是一根零线了?并能使每个AC380V的指示灯两端都带上AC220V的电,是因为指示灯里面有电阻能导通回路的缘故吗?
回复
lj2759739
2016年10月07日 09:40:17
6楼
beida_energy 发表于 2016-10-7 09:25 三只灯功率一样的话就是星型接法,但白炽灯可以,日光灯不行!去掉一相后,不能说是正常点亮,因为电压低 …谢谢,我一会儿去测量一下,为什么白炽灯可以而日光灯不行?测试的是柜子上装的信号灯
回复
beida_energy
2016年10月07日 14:48:54
7楼
lj2759739 发表于 2016-10-7 09:40 谢谢,我一会儿去测量一下,为什么白炽灯可以而日光灯不行?测试的是柜子上装的信号灯有启动时间的灯具不行,因为启动过程中的阻抗不同,压降就不同,那么各个灯具实际承受的电压就会不同,一旦偏移较大,则灯具损坏。
回复
lj2759739
2016年10月07日 16:09:50
8楼
beida_energy 发表于 2016-10-7 14:48 有启动时间的灯具不行,因为启动过程中的阻抗不同,压降就不同,那么各个灯具实际承受的电压就会不同,一 …懂了,谢谢
回复
jian73
2016年10月23日 20:22:49
9楼
LED指示灯起辉电压低,你要多接几个变频器就更神奇了,没送电都亮
回复

相关推荐

APP内打开