正常实施项目冷库除霜控制逻辑探讨
suyc007
suyc007 Lv.6
2016年10月04日 11:28:45
来自于制冷技术
只看楼主

以下是一个正在实施项目除霜的控制逻辑,望大家能提出修改意见:关于除霜结束后,风机与电磁阀之间是否需要延时?希望有经验的朋友说说你们的看法。① 自然除霜:库温为12-16℃的除霜方式采用自然除霜; 除霜的开始有二种除霜判断方式,PLC根据制冷累计时间和除霜温度传感器除霜,⑴制冷累计时间按照4小时除霜一次(时间可调);⑵除霜温度传感器开始时间是根据除霜温度传感器检测到温度低于除霜温度设定值时,该冷风机进入除霜模式;

以下是一个正在实施项目除霜的控制逻辑,望大家能提出修改意见:关于除霜结束后,风机与电磁阀之间是否需要延时?希望有经验的朋友说说你们的看法。

① 自然除霜:库温为12-16℃的除霜方式采用自然除霜;
除霜的开始有二种除霜判断方式,PLC根据制冷累计时间和除霜温度传感器除霜,⑴制冷累计时间按照4小时除霜一次(时间可调);⑵除霜温度传感器开始时间是根据除霜温度传感器检测到温度低于除霜温度设定值时,该冷风机进入除霜模式;

除霜模式各阀门及风机的开始程序:供液电磁阀关闭,送风机运行 (风机和电磁阀之间是否有延时要求?)
除霜的停止根据以下2个条件:⑴每次的除霜时间为0.5小时(时间可调);⑵当放置在冷风机内部的温度传感器感测到温度高于20℃时,停止除霜。以上2个条件,只要满足其中的一个条件,除霜即终止。

除霜模式各阀门及风机的关闭程序:供液电磁阀打开,送风机运行 (风机和电磁阀之间是否有延时要求?)

② 电热除霜:库温2-8℃使用电热除霜;
除霜开始:冷风机内置电加热丝,除霜的开始有二种除霜判断方式,PLC根据制冷累计时间和除霜温度传感器除霜,⑴制冷累计时间按照4小时除霜一次(时间可调);⑵除霜温度传感器开始时间是根据除霜温度传感器检测到温度低于除霜温度设定值时,该冷风机进入除霜模式;除霜时,风扇停止,电磁阀关闭,电加热继电器吸合,除霜开始;

除霜模式各阀门及风机的开始程序:制冷电磁阀关闭,送风机停止,化霜电加热启动
除霜停止:当PLC接受到以下任何一个信号,除霜停止。⑴每次的除霜时间为0.5小时(时间可调);⑵当放置在冷风机内部的除霜温度传感器感测的的温度高于20℃时,停止除霜。除霜结束后设置5分钟的排水时间(时间可调)
除霜模式各阀门及风机的关闭程序:化霜电加热关闭,制冷电磁阀打开,送风机运行 (风机和电磁阀之间是否有延时要求?)

③ 热气除霜:库温为-18℃--10℃/-21℃--10℃的除霜方式采用热气除霜;
除霜开始:冷风机内设置除霜盘管,除霜的开始有二种除霜判断方式,PLC根据制冷累计时间和除霜温度传感器除霜,⑴制冷累计时间按照4小时除霜一次(时间可调);⑵除霜温度传感器开始时间是根据除霜温度传感器检测到温度低于除霜温度设定值时,该冷风机进入除霜模式;除霜时,风扇停止,关闭供液电磁阀和回气电磁阀,打开热气旁通电磁阀,除霜开始;

除霜模式各阀门及风机的开始程序: 制冷电磁阀关闭,送风机关闭,回气电磁阀关闭,热气电磁阀打开,回液电磁阀打开
除霜停止:当PLC接收到以下任何一个信号,除霜停止。⑴每次的除霜时间为0.5小时(时间可调);⑵当放置在冷风机内部的除霜温度传感器感测的的温度高于20℃时,停止除霜。除霜结束后设置5分钟的排水时间(时间可调)
备注:同一时间一个库内只允许一台冷风机除霜,PLC会对满足除霜条件的冷风机根据时间次序进行排队,依次进行除霜。

除霜模式各阀门及风机的关闭程序: 热气电磁阀关闭,回液电磁阀关闭,制冷电磁阀打开,送风机打开,回气电磁阀打开

cmb178
2016年10月06日 05:37:04
2楼
感谢楼主的无私奉献
回复
wangxueleiyy
2016年10月08日 15:39:01
3楼
谢谢楼主的资料
回复
jzcszl
2016年10月08日 16:15:58
4楼
总结的不错
回复
大胆1024
2016年10月17日 17:54:33
5楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
土豆1024
2016年10月17日 18:19:10
6楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
ephone
2016年10月17日 22:37:50
7楼
土豆1024 发表于 2016-10-17 18:19 学习一下,谢谢楼主分享!有成熟的温控产品可以借鉴。
回复
guyanmilu
2018年12月08日 10:16:25
8楼

您好!请教您个问题:其中“除霜温度传感器”是安装在什么位置的呢?有品牌或型号吗?

谢谢您!

回复

相关推荐

APP内打开