配电箱和配电柜有区别吗?它们是在住宅楼的里面还是外面?
配电箱和配电柜有区别吗?它们是在住宅楼的里面还是外面?
12楼
看哪个方便用哪个!可根据现场的需要来定
回复
13楼
楼上的大哥有提到说是塑壳断路器或框架断路器的区别,我想请教有何区别?
回复
14楼
根据国家强制认证的要求,额定电流在250A及以下的产品使用于国标GB7251.3标准,是配电板(配电箱);额定电流在250A以上的产品使用于GB7251.1标准,是低压成套开关设备即配电柜
回复
15楼
14楼说的好象行不通,250A的电流有可能分配好多分路,有可能要一个很大的电柜才能放得下啦。
回复
16楼
长了见识
回复
17楼
一般来讲配电柜直接从变压器馈电,而且落地安装,短路耐受电流大,且可以分为很多型式,比如说固定柜,抽屉柜,
固定分隔柜等等。还有尺寸较大。
配电箱一般从配电柜馈电,经常挂墙、柱安装,但也有落地安装的,短路耐受电流小,且为固定柜,尺寸较小。
从供电可靠性来讲,配电柜一般馈电给可靠性要求高的设备,而配电箱馈电给可靠性较低的设备。
而且配电柜一般放在比较好的环境,如配电室等等,防护等级较低,而配电箱相对来说放在环境较差的环境,所以
防护等级高。
这是我个人的观点。
回复
18楼
回复
19楼
学习中~~~
回复
20楼
除了上述各位大师讲的几条外,我想还有其他的几个区别:
1。二者通流能力是不同的;
2。工频耐压不同。
3。冲击耐压不同。
以上几点可以从规范和相关产品样本上找到答案。
回复
21楼
不敢苟同,原因如下:
一 通流能力不同,那是因为设备容量不同,配电柜也可以馈电给小设备,配电箱也可以馈电给大设备
二 工频耐压不同,有何不同,冲击耐压,有何不同。
回复