我有个冷库项目,计算好冷负荷后安装完毕后温度拉不下来。冷库长23m宽8m高6m, 设计温度是4~6℃,选了两台10匹压缩机组。找甲方确认后乃地面没有保温,并且冷库门是那种滑升门,保温效果很差。在最开始的高温的天气里温度还可以达到6.7℃,但是最近起风了后温度一直都拉不下来。请教大神:1.现在想地面不保温了,再加台10匹设备可否达到想要的温度?2.滑升门有什么办法可以保温效果好一点?我有个想法是在门的另一侧在装一个快速卷帘门,带保温那种。
我有个冷库项目,计算好冷负荷后安装完毕后温度拉不下来。冷库长23m宽8m高6m, 设计温度是4~6℃,选了两台10匹压缩机组。找甲方确认后乃地面没有保温,并且冷库门是那种滑升门,保温效果很差。在最开始的高温的天气里温度还可以达到6.7℃,但是最近起风了后温度一直都拉不下来。
请教大神:
1.现在想地面不保温了,再加台10匹设备可否达到想要的温度?
2.滑升门有什么办法可以保温效果好一点?我有个想法是在门的另一侧在装一个快速卷帘门,带保温那种。