求购排烟风机
beijingkule
2007年11月15日 22:57:43
来自于通风排烟
只看楼主

一层800多平,地下车库800多平,建筑物为:26*32设计风机为排风排烟共用(兼用)。本人想用两台风量6000m³/h,余压750帕以上的排烟风机 请师兄们指点:是用混流风机还是斜流风机?或者其他?小弟想求购针对此项目质量交好的风机本人邮箱 beijingkule@163.com

一层800多平,地下车库800多平,建筑物为:26*32
设计风机为排风排烟共用(兼用)。

本人想用两台风量6000m³/h,余压750帕以上的排烟风机
请师兄们指点:是用混流风机还是斜流风机?或者其他?
小弟想求购针对此项目质量交好的风机
本人邮箱 beijingkule@163.com
免费打赏
toplhc
2007年11月16日 15:24:43
2楼
1、800平米地下车库可不做排烟

2、风机性能满足要求的,都可以,尽量便宜点——特别是如果你要做排烟,风机一定要达到消防要求

3、一台风机可以满足要求,不需要2台。如果管路不长,750Pa余压过高
回复
beijingkule
2007年11月17日 17:55:50
3楼
感谢指点,是我没说清楚
是两层建筑
地下是车库
地上一层是篮球活动场馆
所以考虑用两台
用什么的风机比较好呢?