关于开式冷却塔与冷水机组如何实现耗能最优的提问?
cubajk123456
2016年09月20日 10:02:30
来自于中央空调
只看楼主

我们都知道空调系统是一个多设备、控制复杂、强耦合、大惯性、纯滞后系统。关于冷却水系统的节能我们可以先简化一个模型,假设冷却水泵为定频运转,冷水机组根据末端负荷实现自动控制,冷却水出水温度为因变量。 冷却塔采用风机变频,可以有根据出水温度或进出水温差实现风机变频控制。 影响冷水机组的能耗其中主要因素之一就是冷却水的进水温度,冷却水进水温度越低,机组的效率越高 越节能,反之越耗能。但是冷却塔的出水温度越低,冷却塔越耗能,反之越节能。两者相互成反向。

如何实现冷却塔与冷水机组根据某种自控的逻辑或算法实现整体耗能最小,是我一直思考的问题。请有想法或曾经思考过这个问题的朋友们提出你的观点,一起讨论交流~
jmu_xm
2016年09月20日 11:39:01
2楼
冷却塔的冷却能力受换热面积、冷却水流量、塔风机的强制换热风量及室外湿球温度的影响,冷却水供水温度最终的实现值几乎可以说是由室外湿球温度决定的,当湿球温度一定的情况下,逐步调整风机的风量到合理值即能实现最经济的冷却效果
回复
林刚
2016年09月20日 16:48:51
3楼
冷却塔风机根据塔的出水温度控制,出水温度的设定值为湿球温度+2度,冷却水泵根据供回水温差温控制
回复
空调砖家
2016年09月20日 21:29:41
4楼
尽量控制冷却塔进水32度,出水28度。这个工况,是个经济平衡点。
以这个为目标,在夏天,冷却塔的出水很难做到28度出水,那就控制在28~30度出水,也可以。在冬天就尽量少开冷却塔风扇。
回复
cubajk123456
2016年09月30日 10:27:38
5楼
jmu_xm 发表于 2016-9-20 11:39 冷却塔的冷却能力受换热面积、冷却水流量、塔风机的强制换热风量及室外湿球温度的影响,冷却水供水温度最终 …您这个合理值。。。就有点不好理解和实现了~多少是合理呢?
回复
cubajk123456
2016年09月30日 10:29:46
6楼
林刚 发表于 2016-9-20 16:48 冷却塔风机根据塔的出水温度控制,出水温度的设定值为湿球温度+2度,冷却水泵根据供回水温差温控制看到有相关文章说冷却水如果变流量,对冷机的效率影响会比较大,不太建议采用冷却泵变频。出水温度的设定值为湿球温度+2度,那就是相当于冷却塔不用控制了,最好的冷却塔一般就是+3左右的,一直满功率运行了哦~
回复
cubajk123456
2016年09月30日 10:32:19
7楼
空调砖家 发表于 2016-9-20 21:29 尽量控制冷却塔进水32度,出水28度。这个工况,是个经济平衡点。以这个为目标,在夏天,冷却塔的出水很难 …如果室外失球温度能达到20、21度左右呢?依然出水保持28度,那冷却塔是节能降频运行了,但是冷机会相应更多的耗能了哦~冷却水回水温度越低(不低于临界值)冷机效率越高哦~
回复
kongtiao0601
2016年09月30日 12:36:43
8楼
看着好高深的感觉
回复
空调砖家
2016年10月06日 18:38:16
9楼
cubajk123456 发表于 2016-9-30 10:32 如果室外失球温度能达到20、21度左右呢?依然出水保持28度,那冷却塔是节能降频运行了,但是冷机会相应更 …指的是夏天
回复
林刚
2016年10月08日 08:04:47
10楼
cubajk123456 发表于 2016-9-30 10:29 看到有相关文章说冷却水如果变流量,对冷机的效率影响会比较大,不太建议采用冷却泵变频。出水温度的设 …冷却水对于制冷机组的效率影响说白了就是冷凝压力的控制,冷却塔2度的温差这个是常规参数,冷却塔的样本上面都有标注的 就是说湿球温度28度,出水温度可以到30度
回复
jmu_xm
2016年11月01日 16:42:18
11楼
cubajk123456 发表于 2016-9-30 10:27 您这个合理值。。。就有点不好理解和实现了~多少是合理呢?可以考虑以冷却塔的出水温度与环境湿球温度的差值来确定
回复