在设计框架柱基础时,遇到双向偏心受压柱,如何处理?你有这方面经历和经验嘛?
yushilin
yushilin Lv.12
2016年09月20日 09:41:44
只看楼主

某八度地震区框架柱(550*550)独立基础埋深为1.8米,基础砼厚度为1000mm,作用在基础顶面的轴向力标准值Fk=850KN,剪力标准值Vkx=135KN, Vky=178KN,弯矩标准值Mx=565KN.M,My=750KN.M,地基承载力特征值(修正后)200kpa,试设计基础最小截面的合理尺寸.解答:1、计算X、Y向弯矩 Mx=565+135*1=700KN.M My=750+178*1=928KN.M

某八度地震区框架柱(550*550)独立基础埋深为1.8米,基础砼厚度为1000mm,作用在基础顶面的轴向力标准值Fk=850KN,剪力标准值Vkx=135KN, Vky=178KN,弯矩标准值Mx=565KN.M,My=750KN.M,地基承载力特征值(修正后)200kpa,试设计基础最小截面的合理尺寸.
解答:
1 、计算X、Y向弯矩
Mx=565+135*1=700KN.M My=750+178*1=928KN.M
组合弯矩Mxy=(Mkx2+Mky2)0.5=(7002+9282)0.5=1162.4KN.M
组合弯矩与Y轴的夹角arctg-1=700/928=37.030
2 、计算基础平面尺寸A、B
由于本基础是以个双向弯曲的问题,如果假设基础Y轴顺时针旋转37.03度。与组合弯矩方向同向,重新建立坐标系,与原来柱的坐标系不同,相差37.03度。因此可设Y向轴基础长度为B,X向轴基础宽度为A,则:λ=B/A=(Mky/Mkx)0.5=1.15。
根据《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 5.2.2 条第 3
从上图可以看出,设零应力区长度0.15b(b=B),当偏心距e=0.5b-(0.85/3)b=0.2167b时,零应力区正好为0.15B.
ek=Mxy/(Nk+Gk)=1162.4/(850+20*1.8*B2/1.15)=0.2167B
整理得:B3+27.15B-171.35=0
解出:B=3.98M.因此A=3.98/1.15=3.465M.
实际取:A=3.50M,B=4.00M。
1、 验算地基承载力
已知:A*B=4.00*3.50,fa=200kpa,组合弯矩M=1162.4KN.M
N=850KN,Gk=4.00*3.50*1.8*20=504.0KN
根据《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 5.2.2 条第 3
ek=M/(Fk+Gk)=1162.4/(850+504.0)=0.8585M=0.2146B∠0.2167B
ax=B/2-ek=2-0.8584=1.142
pkmax,=2(Nk+Gk)/3Aax=2*(850+504)/3*3.5*1.142=225.8kpa
∠1.2*200=240kpa
零应力长度显然满足抗震规范要求,故设计符合规范的要求。