急切请教:看看这个消防配电柜中的开关有什么问题
wqylbb
wqylbb Lv.2
2004年12月17日 09:23:03
只看楼主

审图的说:6AP11箱为消防泵电源系统图(见附件图纸),该系统图选用断路器为NS100H-MA1001/3P及NS100H-MA80/3P,该断路器的选择不满足规范GB 50054-95 4.3.5条的规定。我不知道是这断路器选的有什么问题,各位大虾帮忙看看吧!!

审图的说:6AP11箱为消防泵电源系统图(见附件图纸),该系统图选用断路器为NS100H-MA1001/3P及NS100H-MA80/3P,该断路器的选择不满足规范GB 50054-95 4.3.5条的规定。
我不知道是这断路器选的有什么问题,各位大虾帮忙看看吧!!
b888ce812db63628bb54.rar
0 B
立即下载
免费打赏
bluesea_xiaoxiao
2005年06月04日 22:44:22
12楼
消防回路不能加电磁脱扣器,而且不能进行过载保护,当过载时,只能报警,而不允许跳闸
回复
闪电喵哥
2005年06月05日 00:23:09
13楼
兄弟违反强条了,对于消防负荷应该选择单电磁脱扣的S2X系列作短路保护,另设热继电器过负荷仅动作于报警或切换启动备用设备。
回复
shenjun1995
2005年06月05日 20:10:52
14楼
3*35-SC50这一回路电缆可以改为3*25(16)
回复
tuxinmin
2006年04月25日 16:33:16
15楼
电缆应该用3*35+1*25 或者3*25+1*16 开关我觉得没什么问题
回复
枫-舞之九天
2006年04月25日 17:59:02
16楼


支持!NS**-MA是对的.
回复
huanghesheng
2006年04月25日 19:55:21
17楼
关于"规范GB 50054-95 4.3.5条 突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路."的困惑:根据上述规范,消防末端控制箱的断路器必须不带热脱扣,那么就不能使用MCB;另外消防控制箱的上级出线断路器也必须不带热脱扣,那由如何保护出线电缆?