本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-9-18 16:40 编辑 办公写字楼工程,配电房位于地下一层,面积约230平方左右,设计图纸中只是点到说由厂家深化设计。现在作为业主方犹豫是不是必须要做,能不做的话省点造价。假如必须要做的话依据是什么。
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-9-18 16:40 编辑
办公写字楼工程,配电房位于地下一层,面积约230平方左右,设计图纸中只是点到说由厂家深化设计。现在作为业主方犹豫是不是必须要做,能不做的话省点造价。假如必须要做的话依据是什么。
32楼
南山老人0086 发表于 2016-10-3 08:21 假如必须要做的话依据是要依据可以自己去查查~~消防水喷雾也是可以的~
回复
33楼
lichangan1000 发表于 2016-9-26 17:17 国家有规范,按面积和体积两个数据,判断。请问可以明确说明国家的那一本规范吗?
回复
34楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
35楼
GB50016-2014的8.3.9第8条太笼统了 我觉得你的办公写字楼设置了自喷系统 配电间就得设置单独的气体灭火系统。
回复
36楼
GB50016-2014的8.3.9条文说明:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。配电室是属于特殊重要设备室的
回复
37楼
按条文说明高层的配电室是要做,那么低层的配电室呢?有些审图的是配电室就都要求做气体灭火。
回复
38楼
到底有没有具体数据呀,继续讨论
回复
39楼
按面积和体积数据,哪里查这个规范,谢谢。
回复
40楼
高层建筑下边的必须要做,可以参考楼上的分析,如果必须做的话,你跟业主说,不做以后着了火,你变电室都被水淹了,设备估计都不能用了,做气体灭火你这钱花的绝对值。
回复
41楼
路过 学习。。。。
回复