什么规格的“配电房”需要做气体灭火?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年09月18日 16:39:08
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-9-18 16:40 编辑 办公写字楼工程,配电房位于地下一层,面积约230平方左右,设计图纸中只是点到说由厂家深化设计。现在作为业主方犹豫是不是必须要做,能不做的话省点造价。假如必须要做的话依据是什么。

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-9-18 16:40 编辑

办公写字楼工程,配电房位于地下一层,面积约230平方左右,设计图纸中只是点到说由厂家深化设计。现在作为业主方犹豫是不是必须要做,能不做的话省点造价。假如必须要做的话依据是什么。

1.jpg

3.jpg

1.jpg


3.jpg

song15157
2016年09月27日 14:21:50
12楼
高层建筑内,地下室内的配电房应设置气体灭火系统,
回复
co1472470692551
2016年09月30日 21:45:32
13楼
学习了!!!!
回复
放水发电
2016年10月02日 18:52:32
14楼
路过..............看看再说!
回复
ljz119
2016年10月05日 23:13:28
25楼
GB50016-2014的8.3.9第8条,条文解释很清楚的。是高层就应上
回复
qq_1437374045187
2016年10月10日 16:58:13
26楼
路过学习一下的~
回复
qq_1437374045187
2016年10月10日 16:59:03
27楼
路过学习一下的~
回复
daocaorenzmz2014
2016年10月12日 10:25:53
28楼
路过学习一下
回复
lichangan1000
2016年10月12日 15:17:37
29楼
规范写的很暧昧。可以明确的是高层地下室就必须设。多层建筑规范没说,你要看消防局的脸色。
严格来说高层也可以不设,但公安局权力大,一言九鼎。不合理也要执行。于是乎夹生饭,就做成了。
回复
11171我
2016年10月16日 18:10:15
30楼

嗯,挺舒服的。
回复
老朱a
2016年10月20日 12:04:10
31楼
如何界定多大的需要设
回复

相关推荐

APP内打开