什么规格的“配电房”需要做气体灭火?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年09月18日 16:39:08
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-9-18 16:40 编辑 办公写字楼工程,配电房位于地下一层,面积约230平方左右,设计图纸中只是点到说由厂家深化设计。现在作为业主方犹豫是不是必须要做,能不做的话省点造价。假如必须要做的话依据是什么。

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-9-18 16:40 编辑

办公写字楼工程,配电房位于地下一层,面积约230平方左右,设计图纸中只是点到说由厂家深化设计。现在作为业主方犹豫是不是必须要做,能不做的话省点造价。假如必须要做的话依据是什么。

1.jpg

3.jpg

1.jpg


3.jpg

免费打赏
js_jyx123456789
2016年09月18日 17:06:12
2楼
高层民用建筑的总配电间必须设施,详见《建筑设计防火规范》第8.3.9条第8款。如果你的建筑是高层的话需要设自动气体灭火系统。
回复
给排水设计佬
2016年09月20日 12:25:40
3楼
如果符合GB50016-2014的8.3.9第8条则需要做,反之不做也没人说你错
回复
ymf1727@co163
2016年09月21日 11:44:56
4楼
没得省!这些属于重要设备场所!公安部也单独发文过
回复
qq_1415277049928
2016年09月21日 12:42:14
5楼
我现在也碰到这样一个问题。配电房在地下一层,电力局来验收配电房没有提出做气体灭火。但是消防验收他又提出来,新消规地下室配电房必须要做气体灭火。
回复
lm68967023
2016年09月23日 10:53:55
6楼
高层建筑内,地下室内的配电房应设置气体灭火系统,其他建筑内配电房建议设。投资不多且更安全!
回复
w949940526
2016年09月26日 10:35:12
7楼
路过帮顶!!!!
回复
无影
2016年09月26日 10:49:44
8楼
似乎没有明确的规范说配电室一定要用气体灭火的。很多时候要求一定要上的,更多的是厂家操纵。
回复
sunsineo
2016年09月26日 15:55:28
9楼
谢谢分享,学习了
回复
lichangan1000
2016年09月26日 17:17:05
10楼
国家有规范,按面积和体积两个数据,判断。
回复
waterwold
2016年09月27日 13:02:22
11楼

谢谢分享,学习了
回复