什么规格的“配电房”需要做气体灭火?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年09月18日 16:39:08
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-9-18 16:40 编辑 办公写字楼工程,配电房位于地下一层,面积约230平方左右,设计图纸中只是点到说由厂家深化设计。现在作为业主方犹豫是不是必须要做,能不做的话省点造价。假如必须要做的话依据是什么。

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-9-18 16:40 编辑

办公写字楼工程,配电房位于地下一层,面积约230平方左右,设计图纸中只是点到说由厂家深化设计。现在作为业主方犹豫是不是必须要做,能不做的话省点造价。假如必须要做的话依据是什么。

1.jpg

3.jpg

1.jpg


3.jpg

免费打赏
awsa325
2016年12月13日 16:24:53
42楼
wahxy 发表于 2016-11-3 16:40 GB50016-2014的8.3.9条文说明:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等 …对啊,SO?你想表达什么?
回复
我是根根
2017年01月10日 16:53:56
43楼
《公消[2007]226号关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知》

中华人民共和国公安部



关于贯彻公共安全行业标准

加强消防监督有关问题的通知

公消[2007]226号



各省、自治区、直辖市公安消防总队:

近日,公共安全行业标准GA703-2007 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》经公安部技术监督委员会批准发布,将于今年8月1日起实施。为了贯彻落实该标准要求,大力推动住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”)火灾隐患的整治,同时汲取近年来特别是今年几起重特大火灾事故教训,切实做好消防监督工作,现将有关要求通知如下:

一、 强制性公共安全行业标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,对“三合一”场所的概念、防火分隔、安全疏散、消防设施和火源控制等消防技术措施作了相应规定,重点解决“三合一”场所火灾隐患治理工作中面临的突出问题。各地公安消防部门要按照标准要求,并结合当地实际情况,切实督促做好“三合一”场所火灾隐患的治理,预防和减少火灾事故的发生。对于“三合一”场所可能涉及到的其他消防安全要求,还要符合国家现行有关标准和地方相关规定的要求。该标准中的自动喷水局部应用系统(俗称简易喷淋)和独立式感烟火灾探测报警器的设计、安装应按现行相关规范执行。

二、按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084关于湿式自动喷水灭火系统环境温度应大于4℃的要求,北方寒冷地区建筑中湿式自动喷水灭火系统的高位水箱和室内外消防管道要采取防冻措施;按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的要求,要做好自动喷水灭火系统的日检、月检、季检和年检工作,特别是每季度应逐一进行末端放水检查,确保系统完好有效。

三、公共建筑内燃油、燃气设备(如燃油、燃气灶具)的供油、供气管道应采用金属管道,管道上应设置手动和自动切断阀,防止油、气泄漏引起火灾。

四、公共建筑内火灾危险性较大的部位应与其它部位采取防火分隔措施,预防火灾蔓延扩大。公共建筑中的顶棚和疏散楼梯间装修应严格按照《建筑内部装修设计防火规范》GB50222执行,严禁采用可燃材料装修。

五、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。

各地接此通知后,针对上述要求,结合当地实际情况,在消防建审、验收和监督检查工作中,依法贯彻落实。

公安部消防局

二〇〇七年六月二十日





抄送:铁道部、交通部、国家民航总局公安局,国家林业局森林公安局。

有关消防技术规范管理组。
回复
jilinlugong
2017年01月11日 14:40:34
44楼
做不做问问消防队吧, 不论你单层还是多层,他们说的就是准的。
回复
这次可以了
2017年10月19日 09:35:43
45楼
单独的配电室要不要设气体灭火?
回复
lm68967023
2017年10月20日 10:20:13
46楼
规范只明确了高层建筑内的配电房要设置气体灭火系统,但普通多层建筑内及独立的配电房是否设置,没有明确条款规定。
回复
qidey
2018年08月27日 16:26:22
47楼
是啊,普通多层建筑内及独立的配电房是否设置,没有明确条款规定,就可以不做气体灭火的。