2楼
1,问:施耐德母线的保质期是多久?
施耐德母线的保质期为验货后12个月。
2,问:国产母线的地线需要搭接,为什么我们的母线不需要?
施耐德的母线内部铝板及铜板都是连贯的,地线在内部均是连贯的,所以不需要搭接地线。
3,问:NS断路器上的CD、CE有什么作用,如何使用?
NS断路器上的CD、CE的作用与MT上的CD、CE作用是一样的,主要是指示断路器在抽架中的位置状态。这个接点只能用于抽屉式断路器。
4,问:NS400HMA320是否可以更换MA320脱扣器为配电型脱扣器?
不可以,因为NS400HMA320为电磁脱扣器,其内部无电流互感器。
5,问:INS负荷开关是否可以安装在导轨上?
对于INS40-160壳架可以安装在35mm导轨上,
对于INS250,INS320/630壳架不可以安装在35mm导轨上,只能通过螺钉安装在底板或横梁上
6,问:NS400/630开关选配带接地故障保护的STR53UE电子脱扣器,是否需要加装外部电流互感器?
对4P开关而言,不需要加装外部电流互感器,因其互感器已内置于开关本体。
对3P开关而言,如果仅实现三极接地故障保护,则不需加装外部电流互感器,在定电子脱扣器时只需定带接地故障保护功能的STR53UEFT(订货号:32425); 如果要实现四极接地故障保护,则中性线需加装外部电流互感器; 但需特别注意的是:此时在定电子脱扣器时需定带外部互感器的接地故障保护功能的STR53UEFT(订货号:32429)及外部中性线电流互感器CT(订货号:150A 36950; 250A 36951; 400A 36952; 630A 32440)
7,问:NSC系列与EZC是如何替换的
NSC160D/250D被EZC160S/250S替代,其主要性能不变,部分性能更优附件不能通用,尺寸和安装方式不同。NSC60E/100B仅外包装和标签改变,型号、尺寸、安装方式等均不变。NSC100D型号变为NSC100S,性能、尺寸、安装方式不变。
8,问:为什么有的带TMD脱扣器的NS开关故障后不能复位
检查一下是否安装了SDE的适配器29451,因为漏选了这一附件后,就没有复位机构了,所以故障后即使手动复位,内部的SDE仍然不能复位,这样报警灯就会始终亮着。
9,问:Interpact INS负荷开关如何选装侧面旋转手柄?
INS40-160的直接旋转手柄可用于侧面及前面。
INS250-100至250的直接侧面旋转手柄需侧面支撑(31054)和标准的侧面控制部件(31057)一起订购。INS250-100至250侧面加长旋转手柄需订购(31057)。
INS320-INS600无侧面直接和侧面加长旋转手柄。
10,问:Interpact INS 负荷开关如何配辅助接点?
INS40~60: 可配2个OF或2个CAM模块(CAO或CAF);
INS250 : 可配2个OF或2个CAM模块(CAO或CAF);
INS400~630: 可配3个OF和1个CAM模块(CAO或CAF);
此OF辅助触点和NS系列断路器的OF辅助触点通用。OF与CAO、CAF通用。
CAM模块用于指示手柄的位置。包括CAO和CAF。
CAO为预断开关(辅助触点在主触点断开前断开)。如,用于在断开Interpact INS前自动断开一个断路器或一个接触器。
CAF为预合开关(辅助触点在主触点闭合前闭合)。
11,问:NS断路器单独购买的螺钉包内包含什么?
NS100~250螺钉包订货号:29312。内含:
(1)4只D3XL12螺钉:用于安装上下端子罩;
(2)3只D3XL20螺钉:用于安装前面盖和延伸拨动手柄;
(3)2只D3XL7螺钉:用于安装脱扣器前面罩
NS400~630螺钉包订货号:32552。内含:
(1)4只D3XL12螺钉:用于安装上下端子罩;
(2)2只D4XL14螺钉:用于安装前面盖(上)和延伸拨动手柄;
(3)2只D4XL20螺钉:用于安装前面盖(下);
(4)1只D3XL10螺钉:用于安装脱扣器前面罩
12,问:OPUS产品中单极与三极产品的区别?
OPUS产品的单极与三极的区别在于一次性可操作的极数,单极与三极在主回路结构上均为三相产品,单极产品一次性操作可分断或关合一相回路,三极产品在一次性操作中可分断或关合三相回路。
回复
3楼
Very good!
回复
4楼
学习学习,谢谢
回复
5楼
学习学习
相关电网站http://www.cdq.cc
回复
6楼
学习了,谢谢楼主!
回复
7楼
本公司为浙江华汇设计有限公司(甲级),嘉兴分公司,院址:嘉兴市凯旋路88号,瑞鑫大厦16楼,华汇建筑设计有限公司,联系方法:13758324543,0573-82723544转607找曹先生,QQ:156432686
招聘条件:电气工程师(有1年以上电气设计经验,或从事电气工作懂得电气设计流程),待遇当面联系或手几联系
回复
8楼
施耐德低压断路器的故障现象,思路,排除方面的东东有吗?
回复