请教各位变频给水的设计思路
admin668
admin668 Lv.5
2007年11月15日 14:23:17
只看楼主

第一次设计这个东西......比如需要是设计参数有哪些?要怎么选泵?需要多大的地方?需要哪些控制阀门?等等....谢谢各位老大了。先提示我一下,然后我再详细问。

第一次设计这个东西......
比如需要是设计参数有哪些?要怎么选泵?需要多大的地方?需要哪些控制阀门?等等....
谢谢各位老大了。先提示我一下,然后我再详细问。
免费打赏
duping81
2007年11月18日 00:55:14
2楼
详《给排水设计手册第二册》,计算出水泵的流量和扬程,然后可参照各设备厂商资料选择型号和水泵台数
回复
admin668
2007年11月29日 15:43:37
3楼
谢谢楼上的大哥,我想知道变频给水要不要调节池?
回复
lesehan
2007年11月29日 19:58:29
4楼
需要调节池,变频给水系统的水量是根据卫生器具计算出的设计秒流量来确定水泵的流量。变频是通过调整水泵电机的转速,调整水泵的流量,但也有限度,一般小于额定流量的四分之一,效率极低,对水泵寿命有影响,故一般配一个小的气压罐,低流量时由气压罐供水,尤其是住宅变频给水系统。
回复
admin668
2007年11月30日 09:57:06
5楼
谢谢楼上的大哥,等有什么问题再回来请教!!!!!!!!!!!!!!!1
回复