哪位师兄弟、师姐妹可以告诉我镜面混凝土的施工工艺!
a980141029
a980141029 Lv.9
2007年11月15日 13:04:38
只看楼主

最近看了镜面混凝土的成品,觉得非常好,想知道镜面混凝土是如何施工的!

最近看了镜面混凝土的成品,觉得非常好,想知道镜面混凝土是如何施工的!
免费打赏
gengsong_360
2007年11月19日 13:28:05
2楼
清水镜面混凝土比清水混凝土更领先一步,河南省第二建筑工程有限责任公司此项创新专利于2003年荣获国家专利局批准。其施工工艺是在清水混凝土基础上通过混凝土配合比优化设计,即工程施工前通过试配试验选定适宜的混凝土颜色和与该颜色相配套的配合比。确保了混凝土观感质量内实外如镜面泛光,可与大理石、花岗岩等高级装饰相比,通过增加较少成本而带来了较好的经济效益、社会效益,从而赢得广泛推广。清水混凝土工艺质量标准

清水混凝土目前国内尚无施工技术规范可遵循,在以往清水混凝土施工基础上,通过调查、参观、总结编制了清水混凝土工艺质量标准,并纳入了企业标准规程:
1)构件表面平整、光滑、色泽一致。2)轴线通直、几何尺寸准确。3)大截面结构棱角倒圆或倒角。4)无接槎痕迹;无蜂窝、麻面及明显气泡。5)模板拼缝有规律。

2  保证实现清水镜面混凝土采取的对策

2. 1  塑钢线条漏浆
模板角部应加固定牢,使模板在浇筑过程中不产生变形,三级检查验收时,要对该部位专门检查。

2. 2  台阶根部混凝土振捣不到位
按施工方案和技术交底施工,除必要的技术间歇外,在模板的根部抹混凝土斜坡,以阻止混凝土外渗,解除混凝土振捣人员的心理负担。
2. 3  混凝土面颜色不一致,特别是每台阶上面8cm~10cm 范围
1) 混凝土搅拌要严格按配合比施工,严格控制混凝土坍落度,不合格混凝土严禁进入施工现场。
2) 混凝土上表面适当添加石子,进行二次振捣。
3) 改用洛阳铁门黄河水泥
4) 混凝土养护采用20 mm 后海绵覆盖,然后蓄水,避免养护水下渗。
2. 4  搅拌站要认真按配合比施工,控制混凝土坍落
不合格混凝土不得进入施工现场。混凝土配合比需调整、搅拌出的混凝土合格与否,必须由试验员决定,任何人不得干预,这应作为一条工作纪律[1]。
3  施工工艺
经过认真研究和考察,并根据以往施工经验,基础承台、基础柱、梁清水镜面混凝土模板体系采用18 mm厚胶合板上覆1.5mm厚PVC板,柱、梁角用塑钢线条倒圆

3. 1  模板体系
模板配制:按构件截面尺寸,用高速电锯将胶合板截开,用手推刨将缝口刨平,使模板缝拼接严密,将配好的胶合板钉在50mm×100mm方木上,然后粘贴PVC板,粘贴材料选用树脂胶。树脂胶应用稀料稀释后使用,一般掺兑比例为胶∶稀料=3∶1,注意稀料掺兑量不要过大,否则不但影响粘结力,还易溶解PVC板。
模板组合好后, 表面清理干净, 满涂稀释后的树脂胶, 待10min~16min 后涂胶呈干模状态,将1.5mm厚PVC板由一边向另一边赶贴,并用橡皮锤敲击,以便粘贴牢固,不留气体。粘贴后用手推刨沿模板四周将板边刨齐、倒口,以免支模时PVC板因挤压而碎裂,支模前将PVC外层保护模揭掉。PVC板接缝处不得与模板接缝在同一截面上,避免模板缝处挤浆使混凝土面出现缺陷。PVC板缝用20 mm宽胶带纸粘贴。模板配制好后,应有防雨防晒措施,避免因日晒或雨淋使胶合板变形,导致PVC板开裂。
3. 2  柱梁角塑钢线条倒圆
塑钢线条安装后必须顺直且与模板接缝处不漏浆。经过多次试验,塑钢线条安装采用以下施工顺序。基础承台塑钢线条待承台模板加固完毕后安装;柱子塑钢线条用万能胶粘合在小面模板适当位置,塑钢线条与模板接触面粘贴双面胶带纸,使塑钢线条与模板之间缝隙严密,塑钢线条表面粘贴50mm宽胶带纸,使混凝土表面光滑,用柱子大面模板夹紧小面模板,柱子加固用型钢柱箍,不允许使用对拉螺栓。
3. 3  预埋件安装
电厂建设预埋件多,保证预埋件与混凝土平整一致和位置准确,是检验清水混凝土质量的一个重要条件。大唐三门峡2×600MW机组工程主厂房工程预埋件安
柱模板加固:为了提高清水镜面混凝土的观感效果,柱中不再加对拉螺栓,混凝土侧压力依靠型钢柱箍来承受,柱箍用螺栓在柱外拉紧,对拉螺栓的直径、间距及柱箍的型号应通过力学计算来确定。经计算,沁北电厂清水镜面混凝土柱模板用柱箍材料为[18a槽钢,M16螺栓,间距500mm加固。

3. 5  钢筋工程

钢筋质量是保证工程质量的一项重要保证,钢筋进场时,要求必须有合格证,每批次钢筋均须按规范要求进行复验,合格后方可下料成型,成型后的钢筋半成品验收合格后才可运至施工现场使用。为了保证底板钢筋的间距,施工时,要求垫层混凝土表面压光,用墨斗在垫层上弹出每根钢筋位置线和柱子钢筋位置线,柱子钢筋位置用红三角标出,底板钢筋按线放置,确保了底板钢筋位置的准确。柱子钢筋绑扎时,用线坠吊出柱子钢筋上部位置,用钢管固定架固定后,用铅丝将钢筋固定在钢管上。为保证柱子钢筋位置和间距的准确,在钢管固定架上部用15mm厚木板按钢筋间距齿槽,卡在柱钢筋上,木板与钢管固定架用铅丝捆绑固定,确保了柱子钢筋的间距。

3. 6  混凝土工程

混凝土的材料及配合比:清水混凝土构件应色泽一致,光滑美观。混凝土浇筑所用地材、水泥应同厂家、同批号、同时间。所以施工现场采用大仓收料,混凝土搅拌站配有400t水泥仓,使散装水泥在工程中得以应用,散装水泥同批号吨位大,可以满足同批号要求。配合比要保证混凝土的和易性,坍落度应在10mm~12mm范围内。

混凝土的搅拌:经试配选择出较优配合比,为保证混凝土质量搅拌严格按配合比施工,河南省二建公司在施工现场配备了一台HZS275B 混凝土搅拌站,自动上料、电脑计量,每小时混凝土出机量为75 m3 ,很好地保证了按配合比施工和混凝土的均匀性,同时也保证了混凝土浇筑的连续性。

混凝土的浇筑:清水混凝土模板在混凝土浇筑过程中排水、透气性差,因此混凝土应分层浇筑,振动棒插点均匀,一般情况下应比普通模板增加振动时间20 s ,直到混凝土表面不再冒泡为止。柱子在梁底部所留施工缝处二次浇筑前,应适当地将柱上口模板再紧固一次,尽量减小柱模与已浇筑混凝土之间的缝隙,避免混凝土二次浇筑后出现戴帽现象,同时也可减少水泥浆下渗,致使下部混凝土色泽不一致。混凝土浇筑后应至少养护14d[2]。




回复
yxg3366
2007年11月21日 12:00:07
3楼
清水镜面砼施工工艺:

  目前清水镜面砼施工工艺较常运用的模板体系是大块木胶合板模板,方木作模板背棱材料,按图纸设计尺寸定型制作,然后在现场整体拼装、支设;模板面上粘贴1mm厚PVC内贴板,以确保与砼接触面光滑;柱梁角设置木线条倒角,木线条采用小钉固定在柱梁模板角部,木线条在固定前要用胶带纸全面粘贴,保证木线条面光滑;采用槽钢、钢管箍及对拉螺栓等进行砼构件加固,通过计算选定适宜的加固方法。

  砼配合比要优化设计,工程施工前通过试配试验选定适宜的砼颜色和与该颜色相配套的配合比。

  2、清水镜面砼标准:

  (1)、几何尺寸准确。

  (2)、砼结构阳角倒圆或倒角,线条通顺。

  (3)、砼表面平整、光滑、有光泽、颜色一致。

  (4)、无明显接槎痕迹,无蜂窝麻面,无气泡。

  (5)、模板拼缝有规律。

  3、存在的一些质量通病(下述质量通病针对所述的清水镜面砼施工工艺列出的):

  (1)、柱根部漏浆、烂根。

  (2)、砼面模板拼缝明显、砼错台。

  (3)、柱梁线角漏浆、起砂。

  (4)、砼表面起皱。

  (5)、砼表面存在气泡。

  (6)、砼表面颜色不一致,无光泽。

  (7)、预埋件不平、歪斜、内陷。

  (8)、对拉螺栓孔周围漏浆、起砂。

   八、对拉螺栓孔周围漏浆、起砂的方法与消除:

  
回复
liuwei162
2007年11月21日 13:32:01
4楼
学习了呵呵我做的工程中还没用到这一技术别人要求也不是很高
回复
gaozhanhong
2009年04月22日 12:50:02
5楼
按照上面的要求,同时注意接缝、混凝土模板的布局,水泥批号的均匀一致,配合比计量及拌合时间的控制,最后是养护和表面涂层的修整,对于接缝等缺陷部位的合理处理!
回复
liulingning
2009年10月12日 15:49:17
6楼
OK~~~~~~~·不错 长见识了:)
回复
yongsheng.cui
2009年11月06日 09:08:16
7楼
清水镜面砼标准:

  (1)、几何尺寸准确。

