变配电室需要设室内消防么?
floee
floee Lv.2
2004年12月16日 18:34:23
只看楼主

变配电室需要设室内消防么?

变配电室需要设室内消防么?
小小法师
2004年12月17日 10:39:52
2楼
看规范是不是要设了,一般配置灭火器就可以了。
回复
w3g
2004年12月17日 10:57:20
3楼
配灭火器
回复
xujingya
2004年12月17日 16:59:46
4楼

回复
piao1981910
2004年12月17日 21:30:18
5楼
肯定不要了!!配电室里有好多电气化设备,用水来灭火的话,那岂不是。。。!
我觉得应该有ABC干粉灭火器
回复
zzh20031213
2004年12月18日 11:38:14
6楼
加设感烟探测器和灭火器
回复
lhx1108
2005年04月18日 23:32:51
7楼
给你找点规范自己查查????

7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设自动喷水灭火系统。
7.6.5 超过800个座位的剧院、礼堂的舞台口宜设防火幕或水幕分隔。
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置水喷雾灭火系统;
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器室;
7.6.6.3 充可燃油的高压电容器和多油开关室;
7.6.6.4 自备发电机房。
7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:
7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;
7.6.7.2 省级或超过100万人口的城市,其广播电视台发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;
7.6.7.3 国际电信局、大区中心,省中心和一万路以上的地区中心的长途通讯机房、控制室和信令转接点室;
7.6.7.4 二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室;
7.6.7.5 中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
7.6.7.6 其它特殊重要设备室。
注:当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且设置在不同建筑中,或同一建筑中的不同防火分区内时,7.6.7.1条中指定的房间内可采用预作用自动喷水灭火系统。
7.6.8 高层建筑的下列房间应设置气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统:
7.6.8.1 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;
7.6.8.2 中央和省级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库;
7.6.8.3 大、中型博物馆中的珍品库房;
7.6.8.4 一级纸、绢质文物的陈列室;
7.6.8.5 中央和省级广播电视台中心内,面积不小于120m2的音、像制品库房。
7.6.9 高层建筑的灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。
回复
小五
2005年04月19日 11:23:52
8楼
应当设置气体灭火设备
回复
lhx1108
2005年04月20日 00:42:28
9楼
规模不大的变配电室设干粉或气体灭火器就没问题.
回复

相关推荐

APP内打开