电缆型号选择时,yjv与yjv22选择的区别是什么?一般都在哪里使用?我算一个10/0.4kv线路电流是1440电流的线路,开关用的2000的隔离开关。电缆如何选择?我在查流量表的时候最大的三心电缆载流量也不够,是不是可以用四根单心电缆去接?同时,vv又是什么时候使用的呢?
电缆型号选择时,yjv与yjv22选择的区别是什么?一般都在哪里使用?我算一个10/0.4kv线路电流是1440电流的线路,开关用的2000的隔离开关。电缆如何选择?我在查流量表的时候最大的三心电缆载流量也不够,是不是可以用四根单心电缆去接?同时,vv又是什么时候使用的呢?
12楼
本帖最后由 一颗呀小白菜 于 2016-9-19 17:03 编辑 武侯君临 发表于 2016-9-18 07:57 我问的是变压器到低压开关柜和低压开关柜到分接箱了电缆你如果变压器和低压柜在同一个配电房内可以用母排连过去啊,室外分开的话用YJV22直埋或者YJV穿管都可以,最大的三芯电缆载流量不够那就几根四芯电缆并着用,没有说用四根单芯的
回复
13楼
本帖最后由 一颗呀小白菜 于 2016-9-19 17:02 编辑 武侯君临 发表于 2016-9-18 07:57 我问的是变压器到低压开关柜和低压开关柜到分接箱了电缆你如果变压器和低压柜在同一个配电房内可以用母排连过去啊,室外分开的话用YJV22直埋或者YJV穿管都可以,最大的三芯电缆载流量不够那就几根四芯电缆并着用,没有说用四根单芯的
回复
14楼
铠装非铠装
回复
15楼
路过!!!!
回复
16楼
变压器与低压柜的连接可以用母线桥。
回复
17楼
铠装与非铠装,直埋与非直埋
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复
19楼
选密集型母线!
回复
20楼
微风 发表于 2016-9-22 13:34 选密集型母线!密集型母线?
回复
21楼
这么大电流,用母线! 欢迎加入建筑电气新手群 531526171
回复