电缆型号选择时,yjv与yjv22选择的区别是什么?一般都在哪里使用?我算一个10/0.4kv线路电流是1440电流的线路,开关用的2000的隔离开关。电缆如何选择?我在查流量表的时候最大的三心电缆载流量也不够,是不是可以用四根单心电缆去接?同时,vv又是什么时候使用的呢?
电缆型号选择时,yjv与yjv22选择的区别是什么?一般都在哪里使用?我算一个10/0.4kv线路电流是1440电流的线路,开关用的2000的隔离开关。电缆如何选择?我在查流量表的时候最大的三心电缆载流量也不够,是不是可以用四根单心电缆去接?同时,vv又是什么时候使用的呢?
2楼
电缆的区别:铠装非铠装。这么大电流什么线路?变压器低压侧出线?
回复
3楼
冷月无声01 发表于 2016-9-16 19:42 电缆的区别:铠装非铠装。这么大电流什么线路?变压器低压侧出线?嗯啊,一千的变压器。我知道是铠装和非铠装。我想知道他们的具体使用区别
回复
4楼
:handshake:handshake
回复
5楼
武侯君临 发表于 2016-9-17 17:19 嗯啊,一千的变压器。我知道是铠装和非铠装。我想知道他们的具体使用区别敷设方式不同采用不同的电缆,电缆埋地敷设必须采用铠装电缆,具体可以查看电缆敷设相关的规范,我没记住,不是干这个的。1000的变压器低压侧出线可以采用多根单芯电缆至低压进线,多大规格自己查手册核算。实际应用见过这种方式,小容量变压器居多,大容量变压器多为母排。
回复
6楼
可以用多根单芯电缆并用电流应稍大于正常。
回复
7楼
电气设计常用数据第三章有变压器低压出线的选择,母排和电缆都有,我平时就参照那个上面的数据。
回复
8楼
1000的变压器到低压进线柜如果没有特殊情况,建议还是用母排吧,比用电缆造价低很多!
回复
9楼
冷月无声01 发表于 2016-9-17 20:53 敷设方式不同采用不同的电缆,电缆埋地敷设必须采用铠装电缆,具体可以查看电缆敷设相关的规范,我没记住 …也就是说地下的一定要铠装了?
回复
10楼
pkw123 发表于 2016-9-17 22:30 1000的变压器到低压进线柜如果没有特殊情况,建议还是用母排吧,比用电缆造价低很多!我问的是变压器到低压开关柜和低压开关柜到分接箱了电缆
回复
11楼
可以用户密集母线
回复