电缆型号选择时,yjv与yjv22选择的区别是什么?一般都在哪里使用?我算一个10/0.4kv线路电流是1440电流的线路,开关用的2000的隔离开关。电缆如何选择?我在查流量表的时候最大的三心电缆载流量也不够,是不是可以用四根单心电缆去接?同时,vv又是什么时候使用的呢?
电缆型号选择时,yjv与yjv22选择的区别是什么?一般都在哪里使用?我算一个10/0.4kv线路电流是1440电流的线路,开关用的2000的隔离开关。电缆如何选择?我在查流量表的时候最大的三心电缆载流量也不够,是不是可以用四根单心电缆去接?同时,vv又是什么时候使用的呢?
22楼
冷月无声01 发表于 2016-9-17 20:53 敷设方式不同采用不同的电缆,电缆埋地敷设必须采用铠装电缆,具体可以查看电缆敷设相关的规范,我没记住 …请问阁下,哪本规范规定直埋电缆必须用铠装??
回复
23楼
回复
24楼
:):):):D:D
回复
25楼
riberey 发表于 2016-9-23 10:21 请问阁下,哪本规范规定直埋电缆必须用铠装??GB50217电力工程电缆设计规范中有电缆敷设的具体规定: 3.5.3 直埋敷设时电缆外护层的选择,应符合下列规定:1 电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应具有加强层或钢带铠装。2 在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应有钢丝铠装。3 白蚁严重危害地区用的挤塑电缆,应选用较高硬度的外护层,也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层,其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等,也可采用金属套或钢带铠装。4 地下水位较高的地区,应选用聚乙烯外护层。
回复
26楼
建议你看下电气设计手册 电线电缆选择一章 相信你会找到答案
回复
27楼
路过,学习下
回复
28楼
路过,学习了!!
回复